规范对边墙型作了限制,规定只有“顶板为水平面的轻、中危Ⅰ级场所的居室、办公室,可采用边墙型喷头”。而现在甲方一定要我们使用边墙型喷头,说喷头放在房间中央不好看。我们现在很少考虑规范的场所限定。而是在甲方非要采用的情况下,就尽量空边喷控制距离不超过3米。但我听说控制5米都行。因为没有相关资料,对此问题有些迷惑。恳请各位高手慷慨想告有什么好的解决方法?谢谢了
顶板为水平的房间很少呀。如果有空调风机盘管的话,一般都会有跌级的。
回复
3楼
自动喷水灭火系统设计手册P175
上有几个描述边墙型喷头的曲线
或许对你能有所帮助
目前对边墙型喷头的使用问题的确比较突出,难啊
回复
4楼
有风机盘管的地方肯定有局部吊顶,那在吊顶位置做吊顶型喷头下喷,在吊顶侧面就可以边墙型喷头,单喷头可以采用扩大覆盖的喷头.我在北京做过这样的项目.
回复
5楼
谢谢各位!可有具体覆盖面积或是距离?
回复
6楼
其实你可以咨询喷宝或可靠公司的代理商,采用水平边墙扩展覆盖喷头,口径DN20,效果不错,在北京用过!
回复