一装修工程,原设计为大开间办公室,已安装自动喷淋系统,现改建成大间健身中心,无隔墙分隔,喷淋系统保持不变可行吗?原有吊顶取消了,现不打算吊顶,喷头距天花板高度有0.6m,能满足规范吗?喷头需要改成直立型,安装高度提高吗?
一装修工程,原设计为大开间办公室,已安装自动喷淋系统,现改建成大间健身中心,无隔墙分隔,喷淋系统保持不变可行吗?原有吊顶取消了,现不打算吊顶,喷头距天花板高度有0.6m,能满足规范吗?喷头需要改成直立型,安装高度提高吗?
2楼
要改啊,有吊顶才装吊顶型喷头,吊顶起集热的作用,有利于喷头感温。取消吊顶,要改成直立型喷头,喷头至顶板10~15cm。
回复
3楼
完全正确
回复
4楼
说得对
回复
5楼
我也明白了一点!!我也要谢谢了!!
回复
6楼
不改的话,可以加集热罩。
回复
7楼
谢谢了,懂了
回复
8楼
2楼,纠正你一个错误
除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
不是10-15cm。
回复
9楼
同意
回复