南京鼓楼吊顶坍塌,设计师的锅?
蜂花薛岳
2023年11月08日 10:59:29
来自于建筑施工
只看楼主

    dop设计(ID:dopdesign) 作者丨dop设计 吊顶作为室内设计项目施工中重中之重,也是最容易出问题的地方之一,常见的漏水、松动、像 南京鼓楼医院的这种局部脱落 , 更严重的甚至 整顶坍塌 ,所以一定要分清吊顶的加固构件!

 


 

dop设计(ID:dopdesign)

作者丨dop设计


吊顶作为室内设计项目施工中重中之重,也是最容易出问题的地方之一,常见的漏水、松动、像 南京鼓楼医院的这种局部脱落 更严重的甚至 整顶坍塌 ,所以一定要分清吊顶的加固构件!

image.png  

风吹吊顶动↑


反支撑、转换层,相信大家对这两货都有所耳闻,但 大家真的都清楚它们在实际应用中的规范以及做法吗? 接下来,就从以下几个方面为大家揭秘两者区别:


1、 什么是反支撑/转换层?

2、 什么情况下需要用到反支撑/转换层?

3、 反支撑和转换层的标准做法有哪些?



01 什么是反支撑/转换层?



转换层和反支撑的概念很类似,我们先从反支撑说起:


1、 反支撑

 

△反支撑


反支撑是指为了 防止吊杆过长导致吊顶不稳摆动 的现象,通过 角钢把吊顶龙骨“按”在原地 ,形成垂直对抗气压的力的建筑构件形式。


2、 转换层

转换层就是当 吊杆过长而反支撑无法满足规范要求 ,或 吊顶空间过大 ,又或者 吊杆与机电设备碰撞造成吊杆间距过大时 ,需要用到的吊顶内部钢架,目的同样是 让吊顶避免气流引起的动不稳定。

 

△转换层


综上所述,反支撑和转换层之间是约等于的关系 (反支撑≈转换层) ,只是适用的空间有所不同,目的都是为了: 缩短吊杆长度保证吊顶安全 方便吊顶空间内设备管道的排布


只不过 转换层是大面积使用,反支撑是局部使用 ,而且两者几乎不会出现在同一个空间中。


3、 什么情况下需要用到反支撑/转换层?

a、 吊顶吊筋长度大于1.5m且小于2.5m时 ,应按规范要求 设置反向支撑

 


b、 吊顶内部空间大于2.5m时,(或反支撑垂直长度>1500mm时) 应该 设置转换层

 

PS: 当吊杆与设备相遇时应调整并增设吊杆,吊顶面积较大时,吊顶设备排布复杂不建议使用反支撑。




02 标准工艺做法



反支撑做法有: 主龙骨拉结法、吊杆通长拉结法、倒三角法

转换层做法有: 钢架转换层、吊杆+钢架转换层。


1、 反支撑做法


a、 主龙骨拉结法

 

△主龙骨拉结法

主龙骨拉结法适用于 吊杆长度超过1.5m且小于2.5 m

 

具体做法: 在CS60主龙骨横撑底边每隔主龙骨间距打孔,M8全牙吊杆穿过,位置确定后上下螺母固定。


CS60主龙骨斜撑每隔两倍主龙骨间距相向设置;当吊杆长度超过1.5m且小于2m时,适当采用CS50主龙骨。


b、 吊杆通长拉结法

 

△吊杆通长拉结法

吊杆通长拉结法是在 吊杆长度超过1.5m且小于3m时适用。

 

做法要求: 斜拉钢筋每隔两倍主龙骨间距设置。?8横向钢筋、斜拉钢筋及其与M8全牙吊杆焊接处必须做 防锈处理 。?8钢筋可用M8全牙吊杆替代,但焊接处需做防锈处理。


c、 倒三角法

 

△倒三角法

倒三角法是在 吊杆长度超过1.5m且小于2m时适用 。安装间距在2m以内,围绕某一中心呈梅花形分布,且不应设置在同一直线上。

 


2、 转换层做法

a、 钢架转换层

 

△角钢转换层

转换层的吊杆采用角钢、槽钢等刚性构件,杆端与楼板底面可靠连接。

 

为保障转换层的稳定,应有斜向撑与混凝土梁侧、墙侧可靠连接,纵横向均应设置。


无法与梁侧、墙侧连接时,应在吊杆间设置交叉拉杆,纵横向均应设置。


b、 吊杆+钢架转换层

 

根据前面提到的内容可以知道,反支撑/转换层的做法就是为了让吊杆的长度不大于1500mm,那么转换层的做法也可以做成: 吊杆+角钢+吊杆 ,这种做法相对全钢架转换层更节约成本,实际应用中更灵活。

 
 


总结:

反支撑和转换层是为了:

① 缩短吊杆长度保证吊顶安全;

② 方便吊顶空间内设备管道的排布;而设置的建筑构件。


其中:1、当 吊顶吊筋长度大于1.5m且小于2.5m时 ,应按规范要求设置反向支撑;


2、当 吊顶内部空间大于2.5m时,(或反支撑垂直长度>1500时) 应该设置转换层;

不达目的不罢休
2023年11月09日 10:11:27
2楼

这是一篇好文,解析很到位!

回复

相关推荐

APP内打开