关于通透性吊顶!喷头!探测器如何设置
凌霄云外
2023年11月15日 13:37:54
只看楼主

在商场等公共建筑,由于内装修的需要,往往安装网格状、条栅状等通透性吊顶,这种吊顶在给空间带来美观的同时,会对自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等消防设施的设置产生一定的影响,今天小编为同学们总结如下。先来认识一下什么是网格、栅板类通透性吊顶。 通过图片我们可以很直观的看出这些吊顶会阻挡洒水喷头喷水,同时吊顶距离顶板有一定距离,这就对喷头和探测器的安装位置以及储烟仓高度的计算产生影响。

装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按规定值的1.3倍确定

考点2:

装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:

(1)通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;



(2)喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应下表规定。



(3)当通透面积占吊顶总面积的比例≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。

二、火灾自动报警灭火系统

考点3:

1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。

2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。

3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。

4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。

5 地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为 30%~70% 时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。



三、防烟排烟系统

考点4:

当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且孔洞应均匀布置。



考点5:

计算储烟仓厚度时,当吊顶开孔不均匀或开孔率≤25%时,空间净高按照地面至吊顶下缘的距离取值。(如图左)当吊顶开孔均匀或开孔率大于25%时,空间净高按照地面至屋面板的距离取值。(如图右)