关于边墙型喷头布置问题
zhuxinfeng26
2014年04月27日 20:28:57
只看楼主

应甲方要求,有个高层的宾馆项目,客房里面用侧喷,客房长4.9米 宽3.8米 不知布置一个侧喷可否?根据扩展型边墙喷头的保护跨度和喷头的间距要求 布置一个就满足要求,但是经过计算一个房间一个侧喷的话 喷水强度满足不了中危险一级 两个喷头才行? 不知道各位有做过的吗? 请教各位师傅们给点建议!

应甲方要求,有个高层的宾馆项目,客房里面用侧喷,客房长4.9米 宽3.8米 不知布置一个侧喷可否?
根据扩展型边墙喷头的保护跨度和喷头的间距要求 布置一个就满足要求,但是经过计算一个房间一个侧喷的话 喷水强度满足不了中危险一级 两个喷头才行?
不知道各位有做过的吗? 请教各位师傅们给点建议!
免费打赏
loveying0912
2014年04月27日 21:48:01
2楼
如果一个的话用加强型喷头,和标准喷头不一样,但是流量和压力要注意一下。两个也的应该没问题。
回复
马戈
2014年04月28日 08:46:09
3楼
一个可以,用加强型喷头
回复
raoysh
2014年04月28日 10:02:05
4楼
如果压力够0.15MPa,那一个喷头就可以,压力不够,那沿4.9M跨度布两个喷头就可以了,可以参考图集04S206-P54
回复
zhuxinfeng26
2014年04月28日 10:31:57
5楼
raoysh 发表于 2014-4-28 10:02 如果压力够0.15MPa,那一个喷头就可以,压力不够,那沿4.9M跨度布两个喷头就可以了,可以参考图集04S206-P5 …压力按0.15的话 计算出来的单个喷头的喷水强度为4.1L/min*m2 肯定满足不了中危险一级的喷水强度要求 必须要设置两个
回复
raoysh
2014年04月28日 10:36:43
6楼
扩展型流量系数是115,保护面积才4.9*3.8=18.7,计算结果为7.53啊
回复
zhuxinfeng26
2014年04月28日 10:43:23
7楼
raoysh 发表于 2014-4-28 10:36 扩展型流量系数是115,保护面积才4.9*3.8=18.7,计算结果为7.53啊压力为0.15时的保护面积是7.2*3.8=27.3吧,
回复
zhuxinfeng26
2014年04月28日 10:45:32
8楼
zhuxinfeng26 发表于 2014-4-28 10:43 压力为0.15时的保护面积是7.2*3.8=27.3吧,4895570
回复
shinichi541217
2014年04月28日 10:50:14
9楼
一个够了,而且,在吊顶里再加个下喷也行啊。
回复
老西方
2014年07月28日 09:22:08
10楼
如果压力够0.15MPa,那一个喷头就可以,压力不够,那沿4.9M跨度布两个喷头就可以了,可以参考图集04S206-P54
回复
wuanlun
2017年04月16日 22:46:01
11楼
学习下,谢谢提供资料!!
回复

相关推荐

APP内打开