边墙型喷头的设计2个问题
ruanyan
ruanyan Lv.2
2005年08月28日 21:13:10
只看楼主

边墙型喷头的设计问题:1.如果是开间大于3.6米的,需要两侧长边设计喷头,那么,两侧的喷头是对称布置好,还是,错开?2.边墙喷淋的设计,是不是可以将支管埋于墙体内?当然前提是结构同意暗装于墙体。

边墙型喷头的设计问题:1.如果是开间大于3.6米的,需要两侧长边设计喷头,那么,两侧的喷头是对称布置好,还是,错开?
2.边墙喷淋的设计,是不是可以将支管埋于墙体内?当然前提是结构同意暗装于墙体。
免费打赏
曲池荷
2005年11月21日 15:26:01
2楼
顶,这也是我的问题
回复
kiki007
2005年11月21日 16:43:56
3楼
现在有种扩展覆盖面型的边墙喷头 保护面积可达 4.9*7.3
我一般用这些 这样喷头少很多
回复
taoliang010010
2006年09月01日 14:41:37
4楼
错开
回复
budong163.com
2006年09月02日 10:33:25
5楼
7.1.12 表7.1.12注1:两排相对喷头应交错布置
回复
曲池荷
2006年12月13日 11:02:12
6楼
那么管道是在墙内安装吗?如果不在墙内,管道就在房间内,施工装修包住,做好隐蔽,还不如直接做吊顶型的得了。
回复
l18917
2008年02月18日 14:45:43
7楼

有这种喷头的详细资料吗?厂家,样本?
我的信箱:L18917@163.COM
谢谢1
回复
scdtltdl03
2009年07月03日 10:58:13
8楼
7.1.12 表7.1.12注1:两排相对喷头应交错布置
回复
xfd831
2009年07月04日 00:25:26
9楼
对于这种小房间的,个人还真希望国家的规范组能考虑考虑NFPA中的小房间布置。
回复
hswcock
2009年07月06日 10:13:21
10楼
1错开
2可以(非承重墙)
回复
lr5222629
2009年07月06日 10:16:50
11楼
1错开
2可以(非承重墙)安装再墙内
也可以吊顶安装