直立型喷头遇到梁怎么布置?
seek
seek Lv.7
2016年03月30日 17:03:32
只看楼主

各位大咖,请教一下: 各位大咖:请教一下。现场地下车库中喷淋点位,采用直立型上喷头如果正好遇到梁下(顶着梁下皮了或放不下喷头了),方案一:是否可以取消上喷,在原位置改为下喷?方案二:还是在该梁的局部节点调整上喷点位,在避开梁的位置(按照喷规标准A/B距离要求),设置上喷后,在梁处增设一处下喷?方案三:或只需要局部调整上喷位置躲开梁(即适当缩短喷头间距),并保证喷头布设与梁垂直及水平间距符合规范即可,不在梁下增设下喷。

各位大咖,请教一下:
各位大咖:请教一下。现场地下车库中喷淋点位,采用直立型上喷头如果正好遇到梁下(顶着梁下皮了或放不下喷头了),
方案一:是否可以取消上喷,在原位置改为下喷?
方案二:还是在该梁的局部节点调整上喷点位,在避开梁的位置(按照喷规标准A/B距离要求),设置上喷后,在梁处增设一处下喷?
方案三:或只需要局部调整上喷位置躲开梁(即适当缩短喷头间距),并保证喷头布设与梁垂直及水平间距符合规范即可,不在梁下增设下喷。

请教,哪种方案正确?

如上两种情况:
A:一种是赶到支路末端最后一个喷头,遇到梁下了;
B:另一种是过路支管上喷头,遇到梁下。

如果采取局部调整上喷点位,符合距离障碍物(梁),间距的方案三处置的,如情况A,喷头避开梁了,保护半径偏移,梁的另一侧就有地方保护不到了。是不是需要增设一个末端上喷?

aa269379
2016年03月31日 13:50:20
2楼
我觉得可以改变一下喷头的位置,满足喷头布置的间距,梁宽不超过1.2m不需要在梁下增设喷头
回复
aa269379
2016年03月31日 14:02:03
3楼
根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,规定,当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm
在梁下布置喷头要求很高的,梁不能超过275mm,而且肯定要用直立型喷头呀
回复
tydreamdesign
2016年04月07日 11:19:30
4楼
一般布置喷头都是在梁窝布置,所以不会遇到在梁下的情况,不在梁下布置喷头
回复
ymf1727
2016年04月07日 12:08:04
5楼
以上都有可能,看看现场情况,按照《喷规》要求,可以参考《FM喷淋手册》。按照设计图纸是非常理论化的施工!!!!,应该根据现场喷头的工作曲线内是否含有阻碍物来增设喷头。
回复
线轴
2016年04月14日 10:09:43
6楼
如果位置允许可以考虑采用方案二。
回复
js_jyx123456789
2016年04月21日 22:42:46
7楼
如果硬要在梁下设喷头的话,可以在喷头上方加设集热板,喷头下喷;最好看下梁有多高,喷规规定喷头梁间布置其溅水盘距顶板最大距离为550mm,这条可以利用下。
回复
灯泡丶
2016年04月22日 08:53:25
8楼
建议不要在梁下布置
回复
浪尽天涯
2016年04月25日 21:59:38
9楼
改动位置,增加工作量
回复
seek
2016年05月07日 15:26:55
10楼
诸位大师各有所证,在下须体悟则个!
回复
seek
2016年05月07日 15:42:19
11楼
aa269379 发表于 2016-3-31 14:02 根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,规定,当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶 …如果在梁下设置下喷加集热罩,这种形式,是不是可以不受(溅水盘与顶板的与顶板的距离不应大于 300mm,同时溅水盘与梁的垂直距离不应小于 25mm、不应大于 100mm)的限制?