直立型喷头遇到梁怎么布置?
seek
seek Lv.7
2016年03月30日 17:03:32
只看楼主

各位大咖,请教一下: 各位大咖:请教一下。现场地下车库中喷淋点位,采用直立型上喷头如果正好遇到梁下(顶着梁下皮了或放不下喷头了),方案一:是否可以取消上喷,在原位置改为下喷?方案二:还是在该梁的局部节点调整上喷点位,在避开梁的位置(按照喷规标准A/B距离要求),设置上喷后,在梁处增设一处下喷?方案三:或只需要局部调整上喷位置躲开梁(即适当缩短喷头间距),并保证喷头布设与梁垂直及水平间距符合规范即可,不在梁下增设下喷。

各位大咖,请教一下:
各位大咖:请教一下。现场地下车库中喷淋点位,采用直立型上喷头如果正好遇到梁下(顶着梁下皮了或放不下喷头了),
方案一:是否可以取消上喷,在原位置改为下喷?
方案二:还是在该梁的局部节点调整上喷点位,在避开梁的位置(按照喷规标准A/B距离要求),设置上喷后,在梁处增设一处下喷?
方案三:或只需要局部调整上喷位置躲开梁(即适当缩短喷头间距),并保证喷头布设与梁垂直及水平间距符合规范即可,不在梁下增设下喷。

请教,哪种方案正确?

如上两种情况:
A:一种是赶到支路末端最后一个喷头,遇到梁下了;
B:另一种是过路支管上喷头,遇到梁下。

如果采取局部调整上喷点位,符合距离障碍物(梁),间距的方案三处置的,如情况A,喷头避开梁了,保护半径偏移,梁的另一侧就有地方保护不到了。是不是需要增设一个末端上喷?

免费打赏
龙龙96
2016年05月10日 09:14:33
12楼
喷头的间距不是定值,可以通过以下方式解决:1.其它间距不变,靠近梁时减小间距,增设喷头,同时要满足喷头与障碍物的间距要求。2.调整间距避开梁3.可以考虑设置旋转喷头
回复