可燃气体探测报警系统是实现可燃气体泄漏探测并发出可燃气体超限报警信号的系统。 可燃气体探测报警系统是火灾自动报警系统的独立子系统属于 火灾预警系统 。 能够在保护区域内泄漏可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。 适用于使用、 生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气场所的可燃气体浓度探测。 一、系统的工作原理
发生可燃气体泄漏时,安装在保护区域现场的可燃气体探测器将泄漏可燃气体的浓度参数转变为电信号,经数据处理后,将可燃气体浓度参数信息传输到可燃气体报警控制器,或直接由可燃气体探测器做出泄漏可燃气体浓度超限报警判断,将报警信息传输到可燃气体报警控制器。
可燃气体报警控制器在接收到探测器的可燃气体浓度参数信息或报警信息后,经确认判断,显示泄漏报警探测器的部位和泄漏可燃气体浓度信息记录探测器报警的时间,同时驱动安装在保护区域现场的声光警报装置发出声光警报,警示人员采取相应的处置措施;必要时可以控制并关断燃气阀门,防止燃气的进一步泄漏。
二、系统的组成
系统由 可燃气体报警控制器 、 可燃气体探测器 和 火灾警报装置 等组成。
1.可燃气体报警控制器
可燃气体报警控制器是用于为所连接的可燃气体探测器供电,接收来自可燃气体探测器的报警信号,发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息的装置。可燃气体报警控制器按系统连线方式的不同可分为 多线制 和 总线制 两个类别。
(1)多线制可燃气体报警控制器,即采用多线制方式与可燃气体探测器连接。
(2)总线制可燃气体报警控制器,即采用总线制(一般为2~4根)方式与可燃气体探测器连接。
2.可燃气体探测器
可燃气体探测器是能对泄漏可燃气体响应,自动产生报警信号并向可燃气体报警控制器传输报警信号及泄漏可燃气体浓度信息的器件。可燃气体探测器根据其探测区域的不同,分为 点型 可燃气体探测器和 线型光束 可燃气体探测器两个类别。其中点型可燃气体探测器的分类如 下图所示:
三、系统的设计
1.系统设计的一般要求
可燃气体探测报警系统应作为独立的系统进行设计:
(1)可燃气体探测器应 接入可燃气体报警控制器 , 不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路 ;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。
(2)石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)的有关规定设置但其报警信号应接入消防控制室。
(3)可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在 消防控制室图形显示装置 或 起集中控制功能的火灾报警控制器上显示 ,但该类信息与火灾报警信息的显示应 有区别 。
(4)可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能 启动 保护区域的 火灾声光警报器 ;系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。
2.可燃气体报警控制器的设置
3.可燃气体探测器的设置
(1)探测 气体密度小于空气密度 的可燃气体探测器应设置在被保护空间的 顶部 ,探测 气体密度大于空气密度 的可燃气体探测器应设置在被保护空间的 下部 ,探测气体密度与空气密度 相当 的可燃气体探测器可设置在被保护空间的 中间部位或顶部 。
(2)可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体的部位附近。线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于 60m 。