清水池和水塔的容积
耍酷的帽子
2024年05月08日 17:02:37
只看楼主

来源:老妖精给排水

|

作者:助你上岸的

一、清水池   1、清水池的功能:


一、清水池


 


1、清水池的功能:


① 调节功能: 为了调节水厂净水构筑物的处理水量(一泵站供水量)和二级泵房送水量之间的差值。

② 消防储备功能: 备用一部分城市的消防水量。

③ 储存生产用水功能: 储存水厂的生产用水(如滤池反冲洗用水等)。

④ 安全储备功能:

⑤ 消毒功能: 从水处理的角度上看,清水池的容积还应当满足消毒接触时间的要求。


2、清水池的有效容积:


W=W1+W2+W3+W4

W----清水池的有效容积,m3;

W1----调节容积,m3,用来调节一级泵站供水量(Qd/24,无α、β)和二级泵站送水量之间的差值。根据水厂净水构筑物的产水曲线和二级泵站的送水曲线计算;( 有效容积≠调节容积

W2----消防储备水量,m3,按2h火灾延续时间计算;

W3----水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水,m3,可取最高日用水量的5-10%;( 自用部分,虹吸、无阀、移动罩反冲洗水不存在清水池

W4----安全贮量,m3。

其中7.6.5条拟额外为清水池增加消毒专用容积,若题目涉及时,以题目为准灵活处理。接触时间:游离氯≥30min,氯氨≥120min。

在缺乏供水数据资料的情况下,当水厂外没有调节构筑物的时候,清水池的有效容积一般可按水最高日设计水量的10%~20%计算,小规模的水厂采用较大的数值。


清水输水系统中的 增压泵站 、调蓄泵站内调节水量的 清水池调蓄容积 不大于1d的输水量。


3、清水池设计要求:


清水池的个数或分格数量不得少于两个,并能单独工作和分别泄空。设计时应考虑当某个清水池清洗或检修时还能保持水厂的正常生产。如有特殊措施能保证供水要求时,清水池也可以只修建1个。


清水池的排空、溢流等管道严禁直接与下水道连通。清水池四周应排水畅通,严禁污水倒灌和渗漏,其周围10m 以内不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放场等污染源;周围 2m 以内不得有污水管道和污染物。当达不到上述要求时,应采取防止污染的措施。



二、水塔


 


1、水塔的功能:


主要作用是调节二级泵站供水量和用户用水量之间的差值,同时储备一部分消防水量。


2、水塔的容积:


W=W1+W2

W----有效容积,m3;

W1----调节容积,m3,根据水厂二级泵站送水曲线和用户的用水曲线计算;

W2--消防贮水量,m3,按10min室内消防用水量计算。

水塔容积也可以凭经验确定,当泵站分级工作时,可按最高日设计水量的(Qd)的2.5-3%或5-6%设计计算,城市用水量大时取低值。



三、水塔(高位水池)和清水池的关系


水塔(高位水池)和清水池: 二级泵站供水曲线越接近用水曲线,则水塔容积越小,相应的清水池容积就要适当放大。


总调节容积W总≥所有调蓄构筑物调节容积。


总调节容积W总根据制水曲线和管网用水曲线计算而来。



四、调蓄泵站容积


 

加倍努力
2024年05月15日 08:24:44
3楼

学习了清水池和水塔的容积计算,多谢了。

回复
yj蓝天
2024年05月26日 06:51:31
4楼

资料不错,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开