喷头装直立还是下垂?请教。
sun3617
sun3617 Lv.2
2006年04月19日 11:58:19
只看楼主

室内喷头设计为直立,但考虑以后吊顶是否装下垂型,但又怕装下垂型验收通不过(听说),请问是不是有这面的要求?请指教!

室内喷头设计为直立,但考虑以后吊顶是否装下垂型,但又怕装下垂型验收通不过(听说),请问是不是有这面的要求?请指教!

1145419094051.gif

免费打赏
nick_wujq
2006年04月19日 12:52:42
2楼
喷头的溅水盘与顶板的距离规范有要求,看《喷规》7.1.3及6.1.3。

楼主的应采用直立型,以后吊顶说不定喷头的位置都会全变了,或要装上下喷。现在考虑不太现实,虽然你的想法很好。
回复
sun3617
2006年04月29日 09:43:22
3楼
如果吊顶内做上下喷,是不是有点浪费了?但吊顶以后肯定是要做的,做为甲方是不是先装直立,吊顶后改下垂呢?另一问题请教吊顶内多高时要装上下喷?
回复
wxj0428
2006年04月29日 11:12:18
4楼
该建筑消防验收分为初验和二次验收,所以应该按有吊顶考虑,但初验后不允许使用,所以应该自己拿主意.
回复
江湖小鱼儿
2006年04月29日 15:48:33
5楼
吊顶内超80CM时要装上下喷.
回复
zch_123
2006年04月29日 19:57:30
6楼
如果第一次验收的时候你不吊顶,那你就必须为上喷,以后装潢时再翻下喷,吊顶大于80cm时必须加装上喷.
回复
qiuxiangsong
2006年04月29日 21:14:42
7楼
吊顶大于80cm且吊顶内有可燃物时才必须加装上喷.
回复
tyq982202@co163
2006年04月30日 09:50:59
8楼
今天又有收获!验收前没有吊顶必须装上喷,吊顶后可改为下喷,超过80cm的吊顶内有可燃物加装上喷。
回复
saerka_rock
2006年04月30日 09:53:07
9楼
呵呵,规范上就有的东西。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开