关于大流量喷头选择下垂型还是直立型喷头问题
yunyun
yunyun Lv.4
2021年05月28日 15:33:56
只看楼主

大流量喷头一般用于高大空间的厂房或者仓库,从安装方便程度来说,一般选用直立型喷头,以便于满足喷头溅水盘距离顶板的距离要求,同时方便配水管避开结构梁敷设,即配水管设于结构梁下方。但是对于大流量喷头,配水管相对较粗,对直立型喷头洒水有一定影响,自喷规范5.0.5条后面的条文说明说到“一个直立安装于DN50支管上的喷头由于受到管道的障碍而未能控制下方的火,造成灭火失败”这么说当大于等于DN50的管道就不可以安装直立型喷头了?

大流量喷头一般用于高大空间的厂房或者仓库,从安装方便程度来说,一般选用直立型喷头,以便于满足喷头溅水盘距离顶板的距离要求,

同时方便配水管避开结构梁敷设,即配水管设于结构梁下方。

但是对于大流量喷头,配水管相对较粗,对直立型喷头洒水有一定影响,自喷规范5.0.5条后面的条文说明说到“一个直立安装于DN50支管上

的喷头由于受到管道的障碍而未能控制下方的火,造成灭火失败”这么说当大于等于DN50的管道就不可以安装直立型喷头了?

笔者认为,直立型喷头洒水下来呈圆锥形态,假如喷头溅水盘距离支管距离不同,则支管对其洒水影响也是有很大差别的,但是规范并未说明

发生事故的喷头距离DN50支管多远,假如很近的话肯定影响大啊!

最近也在做相关项目选用流量系数363的大流量喷头,选择下垂型喷头,又要满足溅水盘距离顶板300mm的距离,真是太难了啊!

最后搞成喷头接管弯上去再弯下来的结局,无谓地增加了喷头接管的弯头配件及施工安装工程量。

这样做妥么?各位大侠有么有其他高招推荐?

yunyun
2021年05月28日 16:23:38
2楼

363喷头安装尺寸如下图:(图集号20S206)


回复

相关推荐

APP内打开