图文详解消防工程
飘逸的钥匙扣
2024年12月31日 13:29:21
只看楼主

来源:大学生建筑机电学习

|

作者:tiantian

    消防给水工程系统是给排水工程中至关重要的一环,本文将深入解析这一系统,并通过详细的图例辅助说明,旨在为读者提供全面的了解。     建筑消防系统主要涵盖以下三种形式:消火栓给水系统、自动喷水灭火系统以及水幕消防系统。 消火栓系统解析 一、工作原理概述     在火灾发生时,消防员会从着火点附近取出一支或多支水枪进行灭火。此时,消防水箱中的水会首先供应,同时启动消防泵。消防泵供水不会回流到水箱中,因为水箱处装有止回阀。当消防队到达现场后,消防车可以从室外管网取水加压,通过水泵接合器将水打入室内进行灭火,或者直接在室外使用车上的水枪进行灭火。

    消防给水工程系统是给排水工程中至关重要的一环,本文将深入解析这一系统,并通过详细的图例辅助说明,旨在为读者提供全面的了解。

    建筑消防系统主要涵盖以下三种形式:消火栓给水系统、自动喷水灭火系统以及水幕消防系统。

消火栓系统解析

一、工作原理概述

    在火灾发生时,消防员会从着火点附近取出一支或多支水枪进行灭火。此时,消防水箱中的水会首先供应,同时启动消防泵。消防泵供水不会回流到水箱中,因为水箱处装有止回阀。当消防队到达现场后,消防车可以从室外管网取水加压,通过水泵接合器将水打入室内进行灭火,或者直接在室外使用车上的水枪进行灭火。

二、系统构成详解

    消火栓系统主要由以下部分组成:消火栓设备、水泵接合器、消防管道、消防水箱、消防水池以及水源。

  1. 消火栓设备

    消火栓设备是消火栓系统的核心,它由水枪、水带和消火栓三部分组成,这些设备都被安装在消火栓箱内,以便在紧急情况下快速取用。


 

    2、水泵接合器功能及设置

    水泵接合器是一种专门设计的装置,其功能是连接消防车,以便向室内的消防给水系统提供加压供水。该装置的一端与消防给水管网的水平干管相连,而另一端则被设置在便于消防车接近的位置。


消防给水系统详解

一、消防管道与设施

  1. 消防管道
    消防管道的设置需根据建筑物的性质和使用要求进行技术经济比较后确定,可独立设置或与其他给水系统合用。

  2. 水泵接合器
    水泵接合器是连接消防车与室内消防给水系统的关键装置,其一端连接消防给水管网的水平干管,另一端则设置在便于消防车接近的位置。

  3. 消防水池
    在无室外消防水源的情况下,消防水池用于贮存火灾持续时间内所需的室内消防用水。它可设于室外地下、地面上,也可设在室内地下室,或与室内游泳池、水景水池兼用。

  4. 消防水箱
    消防水箱在扑救初期火灾中起着至关重要的作用。为确保动供水的可靠性,应采用重力自流供水方式,并单独设置,不与生活(或生产)高位水箱合用。水箱应贮存至少10分钟的室内消防用水量。

二、给水方式

消防给水系统主要有以下几种给水方式:

三、消火栓系统布置与用水量

  1. 多层建筑消火栓布置

    • 各层均应设置消火栓系统。
    • 保证水枪充实水柱到达同层内任何部位,水枪射流灭火需要一定强度的密实水流。
    • 消防电梯前室应设消火栓。
    • 消火栓应布置在明显且易于取用的地方。
    • 建筑物顶应设消火栓以供检查。
    • 当消火栓处最大压力超过1.0MPa时,必须分区供水。
  2. 高层民用建筑消火栓布置

    • 消火栓布置间距不大于30m。
    • 保证同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
    • 水枪充实水柱长度不小于规定值。
    • 消防电梯前室设消火栓。
    • 消火栓处静水压力不大于0.8MPa,超过0.5MPa时设减压装置。
  3. 消防用水量

    • 多层建筑:考虑同时使用水枪数量和消防水箱的最小消防贮水量。
    • 高层建筑:必须设置室内、室外消火栓,采用高压或临时高压给水系统,消防用水可由多种水源供给。

四、消防管网设置

  1. 多层建筑消防管网

    • 室内消火栓超过规定数量且消防用水量超过规定值时,室内消防给水管道应至少有两条进水管与室外管网连接,并成环状或连接环状。
    • 高层工业建筑室内消防竖管应成环状,管道直径不小于100mm。
    • 超过一定层数的厂房、库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,应设水泵接合器。
  2. 高层建筑消防管网

    • 有独立的消防给水系统和区域集中的消防给水系统。
    • 按建筑高度划分,有分区和不分区消防给水系统。
    • 引入管不少于两条,成环状。
    • 设水泵接合器。
    • 消防竖管保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位。
    • 立管管径不小于100mm,水箱离最高消火栓的距离符合要求,否则加压并设置远距离启动泵。
    • 与自动喷洒系统在报警阀前分开或独立设置。

五、自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统是一种在火灾时能自动打开喷头喷水灭火并发出火警信号的消防灭火设施。它通过加压设备将水送入管网至带有热敏元件的喷头处,喷头在火灾的热环境中自动开启洒水灭火。通常喷头下方的覆盖面积大约为12m2,扑灭初期火灾的效率在97%以上。系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成,并可分为闭式自动喷水灭火系统等多种类型。


开式自动喷水灭火系统

1、湿式自动喷水灭火系统

(1)系统运作原理概述

    特性描述 :此灭火系统采用常闭式喷头设计,其管网内部始终维持有压水的状态。一旦建筑物内部发生火灾,火灾现场的温度达到喷头预设的开启温度时,喷头便会自动开启,释放水流进行灭火。

    系统优势 :由于系统能够在火灾初期迅速响应并出水灭火,因此具有灭火及时且扑救效率高的显著优点。

    系统局限 :然而,该系统也存在一定的局限性。由于管网内始终充满有压水,一旦发生渗漏,可能会对建筑装饰造成损坏,并可能影响建筑物的正常使用。此外,该系统的适用环境温度被限定在4℃及以上,对于温度低于此标准的场所则不适用。

    工作原理简述 :湿式自动喷水灭火系统的工作基于其独特的管网设计和喷头工作原理。在常态下,管网内的有压水保持静止状态,当火灾发生时,火场的高温会触发喷头内部的热敏元件,使其自动开启并释放水流进行灭火。


(2)系统组成
喷头
a.闭式喷头:喷口用由热敏元件组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启,如玻璃球爆炸、易熔合金脱离。其构造按溅水盘的形式和安装位置有直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型洒水喷头之分。
b.开式喷头:根据用途分为开启式、水幕式、喷雾式。
报警阀
作用:开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统并启动水力警铃直接报警。有湿式、干式、干湿式和雨淋式4种类型。
a.湿式报警阀:
用于湿式自动喷水灭火系统;
b.干式报警阀:
用于干式自动喷水灭火系统,由湿式、干式报警阀依次连接而成,在温暖季节用湿式装置,在寒冷季节则用干式装置
c.雨淋阀:
用于雨淋、预作用、水幕、水喷雾自动喷水灭火统。
水力警铃
主要用于湿式喷水灭火系统,宜装在报警阀附近(连接管不宜超过6m)。
作用原理:当报警阀打开消防水源后,具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。水力警铃不得由电动报警装置取代。
水流指示器
作用步骤:某个喷头开启喷水或管网发生水量泄漏时,管道中的水产生流动;引起水流指示器中桨片随水流而动作;接通延时电路后,继电器触电吸合发出区域水流电信号,送至消防控制室。
压力开关
作用原理:在水力警铃报警的同时,依靠警铃管内水压的升高自动接通电触点,完成电动警铃报警,向消防控制室传送电
信号或启动消防水泵。
延迟器
定义:是一个罐式容器,安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间。
用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报警。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。

    火灾探测器在自动喷水灭火系统中的角色

    火灾探测器是构成自动喷水灭火系统不可或缺的一环,目前市场上常见的探测器类型主要包括感烟探测器和感温探测器。

    在布置火灾探测器时,通常将其安装在房间或走道的天花板下方。而探测器的具体数量,则需根据探测器的保护面积以及探测区域的面积,经过精确计算后确定。

干式自动喷水灭火系统的特性

    干式自动喷水灭火系统同样采用常闭式喷头设计,但其管网内部在常态下并不充水,而是充满有压空气(或氮气)。当建筑物内部发生火灾,且火点温度达到足以开启喷头的程度时,喷头会立即开启,首先排出管网内的气体,随后充水进行灭火。

    该系统具有以下优点:由于管网内部平时不充水,因此不会对建筑物的装饰造成影响,同时对于环境温度也无特殊要求,非常适合于采暖期较长但建筑内部未设置采暖设施的场所。

    然而,干式自动喷水灭火系统也存在一定的局限性。由于灭火前需要先排出管网内的气体,因此喷头出水灭火的速度相较于湿式系统会有所延迟。

干式自动喷水灭火系统的工作原理


3、雨淋喷水灭火系统

    特性概述:雨淋喷水灭火系统是一种采用常开喷头的灭火装置。在建筑物遭遇火灾时,系统会自动激活控制装置,迅速开启集中控制闸门,导致整个受保护区域的所有喷头同时喷水,形成类似降雨的灭火效果。

    系统优势:该系统具备强大的出水能力,能够在火灾初期迅速响应,及时扑灭火源。

    适用场景:雨淋喷水灭火系统特别适用于那些火灾水平蔓延速度快,闭式喷头无法及时有效覆盖火源的区域,或者物品顶部与天花板之间存在较大空间,火灾发生时能触发火灾报警系统但难以迅速驱动喷头开启的场所。此外,它也非常适合被列为严重Ⅱ级风险的场所。

4、水幕系统

    特性概述:水幕系统通过沿特定线状布置的喷头,在火灾发生时主要发挥阻火、冷却和隔离的作用。

    适用场景:该系统主要用于需要防火隔离的开口部位,例如舞台与观众席之间的隔离水帘,以及消防防火卷帘的冷却保护等。


免费打赏
加倍努力
2025年01月07日 09:16:28
2楼

学习了消防工程详解资料,多谢了。

回复

相关推荐

APP内打开