精华汇总
垂直接地天线
更多
垂直接地系统的研究
接地
如何接地
垂直边坡
垂直护坡
垂直度
垂直桥架
垂直敷设
垂直花园
天线避雷器
天线防雷设计
天线避雷器安装
垂直电缆桥架
垂直边坡支护
管桩垂直度
管桩的垂直度
垂直风力发电
垂直绿化
墙体垂直裂缝
墙体垂直度
电缆垂直敷设
垂直防潮层
垂直套房酒店
植被的垂直分布
植被垂直分布
#
垂直接地天线
#
300
垂直接地天线专题,为您提供垂直接地天线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垂直接地天线相关的专业交流讨论,更多垂直接地天线相关内容请访问
土木在线论坛
!
垂直接地极一般是要3根以上的吗?
看了一些10KV变电所的工作及安作接地及一些用电设备的重复接地,发现垂直接地极都是三根及以上的?看了规范好像也没这方面的要求啊,请问用一根或两根行不?是个新手,可能问的这些问题有点弱智,麻烦大家指点指点,
请教垂直接地极的间距问题
图片中的内容来自GB50065,其内容属于架空线路部分,请教其垂直接地极的间距计算是否也适用于变电所?如其适用于变电所的话?为什么将本条列于架空线路部分中?提前谢谢您的回复。
为什么有的接地,有的不呢?
请教关于变电站垂直接地体的问题
一般变电站接地网是以水平接地体为主,垂直接地为辅的形式,而且垂直接地体间距不小于5米,除此之外,对垂直接地体还有什么样的要求吗?比如,具体不小于5米是不是可以不设置,或者一个占地面积为30*40的变电站可以只设置2-3个垂直接地体呢?那么这些垂直接地体应该设置在什么地方呢?听师傅说在避雷器的地方都应设置垂直接地极,可我也没有看到相关资料。请问是这样的吗?规程上没找到,希望高手给与回答,并给出支撑资料。非常感谢!!
集中接地装置垂直接地体间距问题?
GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范3.3.2 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。避雷器除与主网连接,还会设置集中接地装置,以前的工程都是一直线打3根垂直接地极(单根2.5长),间距3m,是否需要改成5m间距?或有另外的规范
集中接地装置垂直接地极间距问题?
请教垂直接地极接地电阻的计算问题
下面的图片来自GB50065,请教标注为红色部分的双层土壤是否为两层土壤的电阻率不相同,且上层土壤的厚度为H?提前谢谢您的回复。
接地网,水平与垂直接地体的材料要求?
对于同类型的施工项目,防雷接地这一块,不同的设计院给出不同的设计,主要有:1.有垂直接地体采用锌包钢接地极(24*2500),水平接地体用锌包钢圆线(直径12);2.有垂直接地体采用角钢(50*50*2500),水平接地体用热镀锌扁钢(40*4);项目场所运行后不便于动火,考虑到接地效果、维修和改造,个人倾向于第二种。请各位发表高见。
【分析】排成环状的垂直接地极防雷接地电阻计算
110/6kv变电站,防雷接地准备把垂直接地极排成环状,然后利用扁钢连接,想问一下:接地电阻是利用公式:Re=R/(η*n),还是用Re≈0.6σ/√A ,计算结果不一样,两者有什么区别?还有上述连接方式是环形连接带吗?谢谢了
闭合水平接地体与垂直接地体相结合的接地电阻怎么计算?
交流电气装置的接地设计规范——附录A 土壤中人工接地极工频接地电阻的计算——有三种计算公式: A.0.1是计算均匀土壤中垂直接地极的接地电阻; A.0.2是计算均匀土壤中不同形状水平接地极的接地电阻; A.0.3是均匀土壤中水平接地极为主边缘闭合的复合接地极(接地网)的接地电阻; 这里的A.0.3指的就是水平接地体与垂直接地体结合的计算方法吗?
点击加载更多
APP内打开