精华汇总
垂直桥架
更多
垂直度
垂直敷设
垂直花园
电缆桥架
mr电缆桥架
桥架标准
ct桥架
室外桥架
桥架三通
线缆桥架
双层桥架
什么是桥架
桥架长度
大全桥架
防爆桥架
桥架隔板
桥架种类
通信桥架
桥架立柱
桥架尺寸
桥架批发
金属桥架
桥架安装
钢制桥架
桥架敷设
#
垂直桥架
#
300
垂直桥架专题,为您提供垂直桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垂直桥架相关的专业交流讨论,更多垂直桥架相关内容请访问
土木在线论坛
!
沿墙垂直敷设电缆用什么样的桥架啊?
电缆从变电所电缆沟出来后沿墙走 桥架与上面的水平的槽式电缆桥架相连接,那么沿墙敷设的电缆用什么样的电缆桥架啊,要求是带盖板的,四面要求封闭的,为了好看,用托盘式额还是用梯阶式的啊,托盘式额电缆在里面敷设时怎么固定啊?用梯阶式的桥架前后都有盖板吗?请大家帮忙啊?还有,电缆在桥架里面可以两层敷设吗?有间距要求吗?如果两层敷设如何固定电缆啊?
电缆桥架垂直敷设过楼板问题
我做的一个工程,楼板已做好.选用800*200的环氧树脂桥架,垂直穿楼板时中间能断开么?因为现场要现开洞,开洞一般要开900*300的孔.但土建希望开小,不然会影响结构.我想开一个500*200的孔,只把电缆放过去,桥架在过楼板处断开.这样规范或实际情况是不是可以.请指教.谢谢
垂直桥架电缆可以允许有T型接头吗?
垂直桥架电缆可以允许有T型接头吗?有没有相关规范说明?图片中显示的是否符合规范?麻烦给位好心人给解答一下,谢谢!
槽式垂直右下弯通电缆桥架规格和型号
关于桥架如何布线的问题
上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
消防、网通垂直电缆桥架是否可以布置在同一电缆井内
在建一商务楼、设计有两只弱电井,有人说一只是消防专用、而另一只需要布置、网通、电信、广电、安防桥架实在是很难布置、在此请教老师我是否可以在消防电缆桥架井内再布置网通、电信桥架。
桥架和线槽的区别,两者一样吗?
本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
无电气竖井,强弱电垂直干线如何走桥架线槽?
本人新到甲方技术部,现有一个地面高度15米的多层办公楼项目,产权单位的面积较大,每个产权单位设置强弱电箱各一,干线由地下一层配电室引出经强弱电竖井内梯架或线槽引上。因为种种不好说的原因,原设计电气竖井被阉割,想采用多个强弱电箱并改为垂直干线走墙埋管,但也未通过讨论。目前的想法是明装在楼梯间或电梯井道墙体外侧,垂直干线走桥架(梯架,线槽),这样一来,桥架线槽暴露在单元内,这么做从规范要求或是从业主装修角度来看,是否合适?有无更好的办法?请教诸位有经验的大大。多谢!
从桥架出来连接疏散指示灯、安全出口灯,水平、垂直距离怎么算
问题补充:画圈回路问题地下车库层高3.8米、疏散指示灯管吊,底距地2.5米,安全出口灯底距门框0.2米。是从桥架上引出来的,详细的说一下,谢谢了。
室内各种管道的垂直关系?
室内各种管道遵照给水在上,排水在下的原则,但是自喷,消火栓,生活给水交叉时,谁在上面?污水,废水,雨水交叉时呢?垂直间距是多少?
点击加载更多
APP内打开