T20关于双层桥架铺设问题求助
桥架为上下两层桥架,控制室有GGD柜和AP控制柜;GGD为电机等设备的配电柜,AP控制柜连接现场仪表、传感器。强电弱电分别走柜底部地沟和各自沿强桥架时,电缆自动敷设i没有问题。现在问题出现了,将GGD和AP柜低的地沟联通后[AP控制柜部分控制电缆需要连接到GGD柜做远程监控、控制;比如远程启停、运行、停止反馈等],使用通断检测发现二段桥架的PL线完全联通了,再次进行电缆自动敷设时,强电和弱电基本就混了。查看软件使用手册,有介绍说设置通道号,不知道咋设置,桥架也要设置相应的通道号吗?电缆表后面两列一个是通道号,一个是备注,这是是咋使用的?忘楼主指教。还有一个问题就是t20每次重新打开CAD时,设备标注就莫名的变成了黑色,要删除原先定义的设备后,在重新再标注一次设备才能进行电缆敷设,这个有点太2了。特别有时候出现致命错误时,半天的时间都浪费了。。。。只能重新再来一次。不知道是我使用方法不对,还是软件BUG。