这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?
这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?
2楼
应该是可以的。最好是把每个商铺的线捆成一把,以便检修。
回复
3楼
楼主说的是金属线槽吧。
回复
4楼
我感觉也应该是金属线槽,导线不能在桥架中敷设
回复
5楼
为何导线不能在桥架中敷设???那条规范说的???
回复
6楼
单层绝缘的电线不能在桥架中敷设.
回复
7楼
要用封闭式金属线槽,电缆桥架一般都有一些散热孔,但电线只有一层绝缘外皮,因此必须要封闭金属线槽做机械保护
回复
8楼
楼主说的应该是金属线槽,可以走的,大空间都使用这种方法,另外注意载流导体不超过30根,线槽利用率不超过20%
回复
9楼
一般采用金属线槽敷设啊!但是否能在电缆桥架内敷设,我在规范里没有找到!
回复
10楼
电线只有一层绝缘外皮,因此必须要封闭金属线槽做机械保护 还是没解释为什么不能用桥架
回复
11楼
在上海的低压规程中有这么一条,电缆桥架内不得敷设导线。其他地方不详。
回复