问个关于电气桥架的小问题
wangchongtju
2010年12月14日 11:12:15
只看楼主

我手头的样本(许继)中的电气桥架高的就是到200,例如300X200,想问一下要是300高的桥架,例如300X300的,是不是非标的,要特制呢?多谢各位!

我手头的样本(许继)中的电气桥架高的就是到200,例如300X200,想问一下要是300高的桥架,例如300X300的,是不是非标的,要特制呢?多谢各位!
免费打赏
混在电气
2010年12月14日 13:13:05
2楼
常用规格里没有,应该是非标的了,不过你为什么要做这么深的桥架?
回复
abby515
2010年12月14日 13:18:07
3楼
我猜想,楼主想要这么深的桥架,是因为桥架截面比较大,这样的话,你可以分成两根桥架啊
回复
neyama
2010年12月14日 13:33:33
4楼
你要那么深的桥架做什么?
如果是想一个桥架里边多放几层电缆的话,是否考虑足够的散热问题?
回复
e-fire
2010年12月14日 14:04:54
5楼
现在的桥架多少规格的都可以做的
回复
zyz8438
2010年12月14日 14:58:35
6楼
做是可以做,但是非标的模板需要重置,成本就高了!厂家会把成本转嫁到业主身上的。

一般桥架高度为150mm和200mm。也有100nn的。
回复
wangchongtju
2010年12月16日 13:45:59
7楼
多谢各位阿!现场的桥架不够用了,增加一些高度能多走一层吧,桥架内的电缆不是看填充率么
回复
magus06
2010年12月16日 13:54:57
8楼
300的,太深了,不建议
回复
无影
2010年12月16日 13:56:45
9楼
这样其实不利于维护和散热。
我还是赞成3楼的观点,可以做双层桥架上下层走
回复
黄成
2010年12月17日 20:21:01
10楼
常用规格里没有,应该是非标的了,不过你为什么要做这么深的桥架?
回复
qzfgzzy
2010年12月17日 20:54:02
11楼
H=300的桥架是非标产品,如果非要这种桥架,是可以定做的,但是价格会高一些.
其实,高并没有好处,一般电缆多层敷设(尤其是动力电缆),影响散热,因此电缆桥架不宜太高。
如果,电缆较多的话,可以分二层敷设,这样更合理些。
回复

相关推荐