电缆桥架类型、标准、型号说明
电缆桥架类型、标准、型号说明:用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。一、 种类:1. 按材料分1)钢质电缆桥架(不锈钢)2)铝合金电缆桥架3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种)4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料)2. 按形式分1) 槽式2) 托盘式3) 梯级式4) 组合式3. 按表面处理分1)冷镀锌及锌镍合金2)喷塑3)喷漆4)热镀锌5)热喷锌二、 执行标准:1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》2. 企业标准:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92电缆桥架4. JB/T6743-93户内户外
关于电缆桥架制造标准及执行标准2
二、 执行标准:1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》2. 企业标准:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92电缆桥架4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求5. DB32/144-1996电缆用防火槽合标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。三、 技术条件:1. 正常使用条件1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2. 特殊使用条件1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。2) 敷设在消防线路中。3) 敷设在海拔2000米以上。3. 电缆桥架的结构要求1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP332) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44材料应符合自身的相关标准钢制宜
关于电缆桥架的制造标准及行业标准1
四、 桥架检验1. 依据企业标准对桥架检验2. 检验程序及检测方法1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法3. 表面处理桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am检测标准:GB/T13912-92 检测方法:用磁性测厚仪检测。2) 电镀锌或锌镍合金桥架主体≥12 am 附注(93)3) 喷涂或喷漆 桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度热镀锌按附录B试验应不脱落5) 电镀锌和锌合金 按附录B