请教关于变电站垂直接地体的问题
bluecb
bluecb Lv.2
2007年04月18日 08:55:19
来自于防雷减灾
只看楼主

一般变电站接地网是以水平接地体为主,垂直接地为辅的形式,而且垂直接地体间距不小于5米,除此之外,对垂直接地体还有什么样的要求吗?比如,具体不小于5米是不是可以不设置,或者一个占地面积为30*40的变电站可以只设置2-3个垂直接地体呢?那么这些垂直接地体应该设置在什么地方呢?听师傅说在避雷器的地方都应设置垂直接地极,可我也没有看到相关资料。请问是这样的吗?规程上没找到,希望高手给与回答,并给出支撑资料。非常感谢!!

一般变电站接地网是以水平接地体为主,垂直接地为辅的形式,而且垂直接地体间距不小于5米,除此之外,对垂直接地体还有什么样的要求吗?比如,具体不小于5米是不是可以不设置,或者一个占地面积为30*40的变电站可以只设置2-3个垂直接地体呢?那么这些垂直接地体应该设置在什么地方呢?
听师傅说在避雷器的地方都应设置垂直接地极,可我也没有看到相关资料。请问是这样的吗?
规程上没找到,希望高手给与回答,并给出支撑资料。非常感谢!!
melandfl
2007年04月18日 09:28:34
2楼
GB50169-92 第二章 第三节 第2.3.2条 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地体的问距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。
其它的要求也在此规范内.至于地网的大小则需要计算才能得出需要多少垂直接地体了.
你加我QQ发份变电站的地网方案给你作个参考.
回复
lmj961
2007年04月18日 20:54:15
3楼
不能说变电站的主体是水平网格,变电站因要考虑跨步电压等问题,所以必须做水平网格,当然水平网格也能泄流,对一些土壤电阻率低的地方,大面积的水平网格也能实现接地要求,但大部份的接地还是要经垂直接地体与水平接地体组成的网络来实现接地要求,从控制成本和施工上来说,我们都不可能只考虑大面积的水平接地体,所以合理的利用垂直接地体来布划接地网络是相当重要和必要的。

回复

相关推荐

APP内打开