垂直接地极一般是要3根以上的吗?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年11月03日 20:46:43
只看楼主

看了一些10KV变电所的工作及安作接地及一些用电设备的重复接地,发现垂直接地极都是三根及以上的?看了规范好像也没这方面的要求啊,请问用一根或两根行不?是个新手,可能问的这些问题有点弱智,麻烦大家指点指点,

看了一些10KV变电所的工作及安作接地及一些用电设备的重复接地,发现垂直接地极都是三根及以上的?看了规范好像也没这方面的要求啊,请问用一根或两根行不?
是个新手,可能问的这些问题有点弱智,麻烦大家指点指点,
免费打赏
老灰兔子
2009年11月03日 22:00:57
2楼
多少根接地极,看当地土壤的电阻率大小决定,接地电阻只要达到规范的要求,就是打一根也可以。

如果接地电阻达不到要求,打三根以上也不足为奇,我曾经打过6根接地极才符合要求呢。

所以接地极不是以根数多少来决定,而是以实际接地电阻来决定所需多少根接地极。
回复
wildwolfyy
2009年11月05日 10:45:19
3楼
老兄,太谢谢了!!!!!!!!!!!
回复