集中接地装置垂直接地体间距问题?
yaleylyale
yaleylyale Lv.2
2014年09月05日 09:43:49
只看楼主

GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范3.3.2 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。避雷器除与主网连接,还会设置集中接地装置,以前的工程都是一直线打3根垂直接地极(单根2.5长),间距3m,是否需要改成5m间距?或有另外的规范

GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
3.3.2 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。
避雷器除与主网连接,还会设置集中接地装置,以前的工程都是一直线打3根垂直接地极(单根2.5长),间距3m,是否需要改成5m间距?或有另外的规范
免费打赏

相关推荐

APP内打开