独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米怎么理解
weibo_1401697551842
2016年12月13日 15:32:50
只看楼主

请教各位师傅:1. 规范中“独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米”地中距离怎样理解?2. 35kv开关柜二次电缆沟没有设计支架,需要安装绝缘子固定铜排,没有支架绝缘子如何与电缆沟固定呢?@ccc___ @红苹果 @攻城师118181


请教各位师傅:
1. 规范中“独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米”地中距离怎样理解?
2. 35kv开关柜二次电缆沟没有设计支架,需要安装绝缘子固定铜排,没有支架绝缘子如何与电缆沟固定呢?



@ccc___ @红苹果 @攻城师118181
红苹果
2017年01月06日 14:24:17
2楼
1、是防反击要求吧,GB50057有计算,一个是地面以上一个是地面以下。
2、绝缘子固定铜排?好像见过这种奇葩的做法,没必要绝缘的。可以固定在支架上,或者沿电缆沟壁固定。