110/6kv变电站,防雷接地准备把垂直接地极排成环状,然后利用扁钢连接,想问一下:接地电阻是利用公式:Re=R/(η*n),还是用Re≈0.6σ/√A ,计算结果不一样,两者有什么区别?还有上述连接方式是环形连接带吗?谢谢了

110/6kv变电站,防雷接地准备把垂直接地极排成环状,然后利用扁钢连接,想问一下:接地电阻是利用公式:Re=R/(η*n),还是用Re≈0.6σ/√A ,计算结果不一样,两者有什么区别?还有上述连接方式是环形连接带吗?谢谢了
sourful
2012年02月03日 16:50:28
2楼
根据DL/T 621 《交流电气装置的接地》附录A4,工频接地电阻可利用简易计算式进行计算,一般可满足工程要求。
R≈0.28ρ/r或R≈ρ/4r+ρ/L
不过此以上两式要求复合式接地网面积S大于100平方米,r为与接地网面积S等值的圆的半径,即等效半径,单位m,L为水平接地极总长度,单位m。
回复
sourful
2012年02月03日 16:52:00
3楼
以上可适应于任何形状的接地网
回复
lxl403120135
2012年02月03日 20:06:21
4楼
那排成直排的,没有形成环状的也可用上面的公式?
回复
老清洁工
2012年02月04日 13:07:35
5楼
lousha楼上正解了
回复
rollce1983
2012年02月08日 10:43:00
6楼
那个是通用的,呵呵
回复
zzaq6789
2012年02月10日 08:33:10
7楼
回复