一件奇怪的三相四线制零线接地故障
配电系统为三相四线制(TN-C系统),进线空开型号为DZ47LE-63 C40,带三相漏报。 空开进线侧为 A B C N 空开出线侧为A1 B1 C1 N1 空开出线侧带380V插座一个,220V三眼插座一个,220V两眼插座一个。 第一次维修:故障现象是 三相空调无法启动,三眼220V插座烧水不工作。打开配电箱的面板,空开正常分合,未跳闸,但有刺鼻焦糊味。各个接线端子(L、N)接线紧固,无松动。零线从空开出线挑出,并联至各个插座零线端。 空开分,用万用表量电压 A-B 380V A-N 220V B-C 380V B-N 220V A-C 380V C-N 220V 空开合上,带三相空调负载情况下 A1-B1 380V A1-N1 380V B1-C1 380V B1-N1 380V A1-C1 380V