零线重复接地与保护接地
luosongguo1986
2010年01月18日 10:03:38
只看楼主

一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于设备外壳又与重复接地体相连,用电设备又采用了保护接地吗。这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释 (重发了草图,应该比较清楚,很急啊!!!)

一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于设备外壳又与重复接地体相连,用电设备又采用了保护接地吗。这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释 (重发了草图,应该比较清楚,很急啊!!!)

保护接地.jpg


重复接地.jpg

gdx8785
2010年01月18日 10:14:06
2楼
1)说"零线"的话,这事就说不清了
2)除非是多年没有改造过的系统,现在很少有单独使用TN-C系统了.
3)重复接地与保护接地的事论坛里就最近讨论过,可以看看
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月18日 10:38:59
3楼
楼主,你一条线N/PE,是分开的,有两条呢,还是只是一条?我感觉你第二张图意识是TN-C-S系统,给你看个图
回复
电气老孙
2010年01月18日 23:06:33
4楼
简单来说,就是看你的系统接地形式啊,如果是PEN线或者PE线应该尽量做重复接地,而N线从变压器出来之后就不允许做二次接地,附加系统接地形式如下:
TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。

TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。

IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。

1、 TN系统

电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。
 
1.1、TN—C系统
  
其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。

(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护;

(2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;

(3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:

(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。

(2)通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。

(3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。

(4)重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。

TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。
 
1.2、 TN—S系统
  
整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。

(1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源;

(2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位;

(3)TN—S系统PE线首末端应做重复接地,以减少PE线断线造成的危险。

(4)TN—S系统适用于工业企业、大型民用建筑。

目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN—S系统,与逐级漏电保护相配合,确实起到了保障施工用电安全的作用,但TN—S系统必须注意几个问题:

(1)保护零线绝对不允许断开。否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个后果:一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。因此在《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做重复接地。

(2)同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。

(3)保护接零PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线。与电气设备连接的保护零线应为截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方不得有接头出现。
 
1.3、 TN—C—S系统

它由两个接地系统组成,第一部分是TN—C系统,第二部分是TN—S系统,其分界面在N线与PE线的连接点。

(1)当电气设备发生单相碰壳,同TN—S系统;

(2)当N线断开,故障同TN—S系统;

(3)TN—C—S系统中PEN应重复接地,而N线不宜重复接地。

PE线连接的设备外壳在正常运行时始终不会带电,所以TN—C—S系统提高了操作人员及设备的安全性。施工现场一般当变台距现场较远或没有施工专用变压器时采取TN—C—S系统。
回复
whlandwq
2010年01月19日 12:02:01
5楼


楼主你那图都是用的TN-C接地。不知道你是怎么理解出来“同一供电系统有两种接地方式”这句话来的
回复
wyfanyu
2010年01月20日 16:45:42
6楼
通过翻阅资料,来个正解:
不允许同一供电系统有两种接地方式的意思是:由同一台变压器供电的配电网中,不允许一部分电气设备采用保护接地,而另一部分电气设备采用保护接零,也就是说不允许同时采用TN系统和TT系统的混合运行方式。
ps:
TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。
TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。
回复
红苹果
2010年01月20日 17:24:54
7楼
:lol
................
这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,
................

这是一个老生常谈的问题了,其实我们看一条规范,规范为什么要这么规定,我们只要认真理解其含义就没什么问题了。

如我下面画的图,你看看,只要你理解这三张图了,就理解规范那句话的意思了。
回复
luosongguo1986
2010年02月01日 17:13:35
8楼
受益匪浅
回复
prcplam
2010年02月01日 21:46:51
9楼
学习了,正好小弟也为这个问题伤脑筋,谢谢!
回复
cm361430514
2012年07月21日 16:25:23
10楼
最后一个图是重复接地? 第二个怎么像保护接零,第一种是不是TT单独接地啊?
新手 望不吝赐教! 不胜感激涕零
回复
co1460984629756
2016年04月19日 10:44:09
11楼
第一图保护接地,第二图重复接地,第三图为一二图合用。作为外行,我的理解对吗?
回复

相关推荐

APP内打开