零线重复接地与保护接地
luosongguo1986
2010年01月18日 10:03:38
只看楼主

一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于设备外壳又与重复接地体相连,用电设备又采用了保护接地吗。这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释 (重发了草图,应该比较清楚,很急啊!!!)

一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于设备外壳又与重复接地体相连,用电设备又采用了保护接地吗。这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释 (重发了草图,应该比较清楚,很急啊!!!)

保护接地.jpg


重复接地.jpg

免费打赏
co1460984629756
2016年04月19日 10:47:48
12楼
二三图的重复接地应发生在漏电开关前,我的理解对吗?问内行。
回复
muyuyao
2016年04月19日 15:05:54
13楼
图示是目前极难见到的TN-C系统!!!

但火线之外的第四根线应该是PEN线,而不是N/PE线!!!

既然是TN-C系统,谁让你做图一所示的设备外壳就近直接接地了???!!!

设备外壳直接接地了,电源端中性点又接地了,则肯定是TT系统,还能是TN系统吗???!!!

所以,设备外壳就近直接接地是完全错误和多余的,必须清除!!!

清楚后,就不存在TT系统保护接地与TN-C系统保护接零共存的情况了!!!
回复
muyuyao
2016年04月19日 15:15:19
14楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 15:22 编辑

不能说“一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线”!!!

应该是“一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接 保护中性线”!!!

你图示的TN-C系统中只有PEN线!!!

PEN线是保护中性线,不能简称为“零线”!!!

“保护接零”,也是指设备外壳接来自电源端“零点”(或接地的中性点)的保护中性线PEN线或保护线(也称为保护零线,从保护中性线PEN线分离出来的)PE线!!!

而并不是指接“零线”!!!

TN-C系统中,不存在“零线”一说,都是“保护中性线”-----PEN线!!!

只有TN-S系统(暂不讨论TT/IT)中才有零线N和保护线(保护零线)PE线,其中零线N绝对禁止再接地!!!
回复
muyuyao
2016年04月19日 15:21:01
15楼
雨后悠悠看晚晴 发表于 2010-1-18 10:38 楼主,你一条线N/PE,是分开的,有两条呢,还是只是一条?我感觉你第二张图意识是TN-C-S系统,给你看个图楼主的第二张图还是TN-C系统啊!!!并非你所说的TN-C-S系统!!!
回复
muyuyao
2016年04月19日 15:32:14
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 15:39 编辑 电气老孙 发表于 2010-1-18 23:06 简单来说,就是看你的系统接地形式啊,如果是PEN线或者PE线应该尽量做重复接地,而N线从变压器出来之后就不允 …如果是PEN线或者PE线应该尽量做重复接地,而N线从变压器出来之后就不允许做二次接地———赞同第一句话“如果是PEN线或者PE线应该尽量做重复接地”!!!质疑第二句话“而N线从变压器出来之后就不允许做二次接地”!!!因为通常变压器低压出线都是四线的A/B/C/PEN,其中并没有N线!!!只有非常特殊的、直接从施工临电变压器引出TN-S系统的情况时,变压器低压侧才会出五根线A/B/C/N/PE!!!虽称为N线了,但实际上还是PEN线!!!
回复
muyuyao
2016年04月19日 15:46:30
17楼
电气老孙 发表于 2010-1-18 23:06 简单来说,就是看你的系统接地形式啊,如果是PEN线或者PE线应该尽量做重复接地,而N线从变压器出来之后就不允 …1.1、TN—C系统   其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护;——–中性线(零线)的提法错误!!!应该是保护中性线PEN线!!!
回复
he2014
2016年04月19日 15:48:16
18楼
谢谢站管!!!!
回复

相关推荐

APP内打开