请教:漏电保护后端零线重复接地不跳闸
sunwinggo
sunwinggo Lv.2
2007年05月30日 17:32:11
只看楼主

请教实际工程的一个问题:别墅小区每八户装设一个总的250A In=0.1A的3P+N梅兰日兰漏电保护开关,但进户处零线做了重复接地,万用表测得进户零线与地线连通,但用电正常,漏电没跳闸.就我对漏电保护的了解,漏电开关后零线和地线必须严格分开,所以零线就不能在重复接地了,但实际运行又没跳闸.令我不解!

请教实际工程的一个问题:别墅小区每八户装设一个总的250A In=0.1A的3P+N梅兰日兰漏电保护开关,但进户处零线做了重复接地,万用表测得进户零线与地线连通,但用电正常,漏电没跳闸.就我对漏电保护的了解,漏电开关后零线和地线必须严格分开,所以零线就不能在重复接地了,但实际运行又没跳闸.令我不解!
免费打赏
sheshi38du
2007年05月30日 17:42:21
2楼
你的重复接地应该在漏电断路器的进线侧吧?
回复
sunwinggo
2007年05月30日 17:49:06
3楼
没有,每户没有单设漏电保护,而是八户一起设一个总的漏电
回复
sunwinggo
2007年05月30日 18:26:02
4楼
还有个问题请教:我用万用表测得零排和地排接通,是不是能说明零地混用的故障发生了?
回复
autoqc@co163
2007年06月05日 22:41:37
5楼
1\小区现在有负荷运行了,如果没有那它不会跳呀,
2\测得零排和地排接通,要看的你那是什么接地方式了,有的系统是零线接地的呀
回复
duanjiantcl
2007年06月08日 11:00:44
6楼
不要死信外国品牌的开关,尤其是是乃的,经济型的就是垃圾。我说就是开关出问题了。
回复
autoqc@co163
2007年06月08日 22:51:20
7楼
楼上是TCL的吗,以TCL作后缀的,看来你很讨厌外国品牌,是不是给外国品牌的东西害过呀,哈哈.
回复
duanjiantcl
2007年06月11日 08:04:11
8楼
能用国货,为什么不?
回复
duanjiantcl
2007年06月11日 10:40:37
9楼
说对了,我就是做TCL的,哈哈哈哈!真佩服老兄这也能看出来。
回复
autoqc@co163
2007年06月11日 19:45:30
10楼
楼上的,你在TCL哪个厂,是在无锡吧,
回复
ygs1980323
2007年06月11日 20:11:22
11楼
老兄,说错了吧。看来你是不是对低压接地系统形式没弄明白啊。TN-C-S系统,进线开关前零线和PE线是合一的,叫PEN线。只有进行了重复接地后零线和PE线才分开。但是重复接地处PE线和零线还是连通的。因为零线母排和PE线母排是跨接的。但是在进线开关后零线和PE线就分开了。而且零线不再进行接地了,所以漏电保护开关感测不到漏电电流所以不会跳了。所以不跳是对的。如果跳了就说明后面漏电了。
回复

相关推荐

APP内打开