一件奇怪的三相四线制零线接地故障
fatman1234
fatman1234 Lv.4
2016年08月17日 09:36:37
只看楼主

配电系统为三相四线制(TN-C系统),进线空开型号为DZ47LE-63 C40,带三相漏报。 空开进线侧为 A B C N 空开出线侧为A1 B1 C1 N1 空开出线侧带380V插座一个,220V三眼插座一个,220V两眼插座一个。 第一次维修:故障现象是 三相空调无法启动,三眼220V插座烧水不工作。打开配电箱的面板,空开正常分合,未跳闸,但有刺鼻焦糊味。各个接线端子(L、N)接线紧固,无松动。零线从空开出线挑出,并联至各个插座零线端。

配电系统为三相四线制(TN-C系统),进线空开型号为DZ47LE-63 C40,带三相漏报。
空开进线侧为 A B C N
空开出线侧为A1 B1 C1 N1
空开出线侧带380V插座一个,220V三眼插座一个,220V两眼插座一个。
第一次维修:故障现象是 三相空调无法启动,三眼220V插座烧水不工作。打开配电箱的面板,空开正常分合,未跳闸,但有刺鼻焦糊味。各个接线端子(L、N)接线紧固,无松动。零线从空开出线挑出,并联至各个插座零线端。
空开分,用万用表量电压
A-B 380V A-N 220V
B-C 380V B-N 220V
A-C 380V C-N 220V
空开合上,带三相空调负载情况下
A1-B1 380V A1-N1 380V
B1-C1 380V B1-N1 380V
A1-C1 380V C1-N1 0V
推测是空开损坏,更换,同时将三相空调负载解除。
未带任何负载测量,合上空开
A1-B1 380V A1-N1 220V
B1-C1 380V B1-N1 220V
A1-C1 380V C1-N1 220V
此时,在220V两眼插座插上充电电筒,充电灯亮,判断供电正常,故障解除。
(事后,就是这点很难解释,如果零线断开,那么充电电筒又如何正常工作呢?)
第二次维修:空调维修人员反映电源仍然无法工作,怀疑无N线。
空开分,用万用表量电压
A-B 380V A-N 220V
B-C 380V B-N 220V
A-C 380V C-N 220V
空开合上,带三相空调负载,其余220V插座均无负载
A1-B1 380V A1-N1 380V
B1-C1 380V B1-N1 380V
A1-C1 380V C1-N1 0V
将空开分掉,拆除空调负载,拆除空开其余出线,只接C1和N1(电源接至220V三眼插座,插上电水壶负载)
合空开测量 C1-N1 0V 不带负载 C1-N1 220V
将相线从C1移至B1
合空开测量 B1-N1 0V 不带负载 B1-N1 220V
将相线从B1移至A1
合空开测量 A1-N1 0V 不带负载 A1-N1 220V
将空开分掉,三相空调负载电源直接接至A1 B1 C1,零线不接N1,直接接N。
合上空开测量, A-N 380V B-N 380V C-N 0V
断开空开,从另一处引入380V电源接入空开进线侧,一切恢复正常。
由此判断,是进线电缆的零线和其中的一路相线碰到了一起,造成故障。
虽然故障是排除了,但是为什么带不带负载时一切正常,一旦接上负载,不管是220V还是380V都显示故障呢?很想不通,请各位高手指点。





jyre
2016年08月17日 10:42:17
2楼
这里测量的 380V 和 220V 你不能确认是就是 A-B 或者 A-C 因为有可能是线路烧断了,从某点的反送电!
回复
fatman1234
2016年08月17日 13:47:35
3楼
jyre 发表于 2016-8-17 10:42 这里测量的 380V 和 220V 你不能确认是就是 A-B 或者 A-C 因为有可能是线路烧断了,从某点的反送电!如果是某点的反送电,那么不管是其中的哪一相,(A/B/C),至少应该和其中一相之间没有电势差,也就是和其中某一相测量电压应该为0吧。但是我实际测量没有呀!
回复
co1471394171192
2016年08月17日 17:23:54
4楼
会不会空开质量问题,带上负载后电流变大使空开无法正常工作
回复
老灰兔子
2016年08月17日 21:54:40
5楼
别想那么多,对于一个电源来说,开路电压等于电源电压,你不带负载,测出的就是开路电压。

这是电工的基本原理。

你的这个故障,属于线路有接触不良故障,不是短路故障。

回复
fatman1234
2016年08月18日 08:03:33
6楼
xiayangy 发表于 2016-8-17 17:23 会不会空开质量问题,带上负载后电流变大使空开无法正常工作空开已经换过了,但是还是出现同样的故障现象。
回复
fatman1234
2016年08月18日 08:10:01
7楼
老灰兔子 发表于 2016-8-17 21:54 别想那么多,对于一个电源来说,开路电压等于电源电压,你不带负载,测出的就是开路电压。这是电工的基 …您说的对,如果从开路电压的角度来解释倒是很明确的能判断故障原因了。但是,我想再问一问,那为什么我把空开断开,用万用表测量进线电压的话,数值又正常呢?如果出现接触不良故障,那么此时电压也是应该不正常的吧。
回复
jyre
2016年08月18日 08:35:40
8楼
我们先来看 楼主的解决方案,是换进线电源,那么就是说问题不是在终端。
前端有什么,无非就是塑壳开关+电缆。
那么很简单啊,检查全部接头,然后电缆测量绝缘和电阻啊。开关可以单独接根线接负载测试,实在不方便就拆开看看就是。
个人感觉电缆问题!

楼主的问题应该是火线问题,你的充电电筒不能完全反映三相火线,还有就是万一后面的插座线什么的有人把零不小心接地了呢?那只要有火线一样能用啊。

我原来遇到的一个问题更奇葩:

用数字万用表对零线测量对地电压,理论上是0电压,或者有感应电压。可是我们发现每8秒左右,会测量到一次160V的电压,时间持续0.5秒左右。由于这个现象出现的时间很短,并且有时间间隔,导致我们谁都没发现,有个同事电了下,我们还笑说他对感应电台敏感。但就是这个问题差点把用户设备搞烧了。好在是几秒一次,设备烧毁前,出现了预兆。

我们关掉全部负载,保留分支空开,确保线路带电,进行测量还是一样,确认了此现象的存在和设备差点烧毁的原因,零线带火,那么另二相火相当于就是过电压了。

最后我们通过逐步关分支找到是那个分支对零有反送,然后再逐步将零线一个一个的拆开测量找到是那个零线。这时我们认为应该是非接触式短路或者中间有T接负载,刚好又坏了,造成负载内部形成通路。

但是,我们将故障零线从分支端子上断开后,将反送至零线的故障火线送电上去试试的时候,发现测量零线就没有时间间隔了!持续160V电压!

然后我们就有点不明白为什么会这样了!

回复
jyre
2016年08月18日 08:41:07
9楼
哦 对了 既然有 “刺鼻焦糊味” 要么接触不好 要么和我这里一样过电压烧了什么 多检查下吧
回复
niziqian007
2016年08月18日 09:04:21
10楼
fatman1234 发表于 2016-8-18 08:10 您说的对,如果从开路电压的角度来解释倒是很明确的能判断故障原因了。但是,我想再问一问,那为什么我 …那位大神说得对,应该是电源侧N线接触不好,这种情况万用表是测量不出来的,只有带一定负荷才能产生较大压降,所以在负载两端测量不到电压。
回复
fatman1234
2016年08月18日 09:29:39
11楼
jyre 发表于 2016-8-18 08:35 我们先来看 楼主的解决方案,是换进线电源,那么就是说问题不是在终端。前端有什么,无非就是塑壳开关+电 …我这里麻烦的是进线电缆来自动力箱熔丝,但是动力箱熔丝的出线侧是几根电缆并联接在一起的,其余电缆上面还带着负载,没有办法测量电缆绝缘情况。