配电系统为三相四线制(TN-C系统),进线空开型号为DZ47LE-63 C40,带三相漏报。 空开进线侧为 A B C N 空开出线侧为A1 B1 C1 N1 空开出线侧带380V插座一个,220V三眼插座一个,220V两眼插座一个。 第一次维修:故障现象是 三相空调无法启动,三眼220V插座烧水不工作。打开配电箱的面板,空开正常分合,未跳闸,但有刺鼻焦糊味。各个接线端子(L、N)接线紧固,无松动。零线从空开出线挑出,并联至各个插座零线端。
空开进线侧为 A B C N
空开出线侧为A1 B1 C1 N1
空开出线侧带380V插座一个,220V三眼插座一个,220V两眼插座一个。
第一次维修:故障现象是 三相空调无法启动,三眼220V插座烧水不工作。打开配电箱的面板,空开正常分合,未跳闸,但有刺鼻焦糊味。各个接线端子(L、N)接线紧固,无松动。零线从空开出线挑出,并联至各个插座零线端。
空开分,用万用表量电压
A-B 380V A-N 220V
B-C 380V B-N 220V
A-C 380V C-N 220V
空开合上,带三相空调负载情况下
A1-B1 380V A1-N1 380V
B1-C1 380V B1-N1 380V
A1-C1 380V C1-N1 0V
推测是空开损坏,更换,同时将三相空调负载解除。
未带任何负载测量,合上空开
A1-B1 380V A1-N1 220V
B1-C1 380V B1-N1 220V
A1-C1 380V C1-N1 220V
此时,在220V两眼插座插上充电电筒,充电灯亮,判断供电正常,故障解除。
(事后,就是这点很难解释,如果零线断开,那么充电电筒又如何正常工作呢?)
第二次维修:空调维修人员反映电源仍然无法工作,怀疑无N线。
空开分,用万用表量电压
A-B 380V A-N 220V
B-C 380V B-N 220V
A-C 380V C-N 220V
空开合上,带三相空调负载,其余220V插座均无负载
A1-B1 380V A1-N1 380V
B1-C1 380V B1-N1 380V
A1-C1 380V C1-N1 0V
将空开分掉,拆除空调负载,拆除空开其余出线,只接C1和N1(电源接至220V三眼插座,插上电水壶负载)
合空开测量 C1-N1 0V 不带负载 C1-N1 220V
将相线从C1移至B1
合空开测量 B1-N1 0V 不带负载 B1-N1 220V
将相线从B1移至A1
合空开测量 A1-N1 0V 不带负载 A1-N1 220V
将空开分掉,三相空调负载电源直接接至A1 B1 C1,零线不接N1,直接接N。
合上空开测量, A-N 380V B-N 380V C-N 0V
断开空开,从另一处引入380V电源接入空开进线侧,一切恢复正常。
由此判断,是进线电缆的零线和其中的一路相线碰到了一起,造成故障。
虽然故障是排除了,但是为什么带不带负载时一切正常,一旦接上负载,不管是220V还是380V都显示故障呢?很想不通,请各位高手指点。