三相四线电度表引出四芯电缆,零线是否可以做重复接地
tnc
tnc Lv.10
2014年04月23日 18:31:54
只看楼主

某建筑低压配电柜内安装DT8型三相四线电度表,引出四芯电缆到另一建筑, 请问此电缆零线是否可以在另一建筑 入户处做重复接地?

某建筑低压配电柜内安装DT8型三相四线电度表,引出四芯电缆到另一建筑, 请问此电缆零线是否可以在另一建筑 入户处做重复接地?
免费打赏
tnc
2014年04月24日 09:41:29
2楼
没人知道吗?
回复
tnc
2014年04月24日 11:05:56
3楼
看来需继续顶一下!
回复
开心老爸
2014年04月24日 11:42:03
4楼
那要看本建筑的接地制式是什么,如果本建筑已经是TN-S了,那么是不可以的
回复
fitman
2014年04月24日 11:48:05
5楼
鉴于论坛上对接地方式的讨论过于宽广而激烈。建议楼主不要怕麻烦,把你要问的问题画出系统图(标出线数、开关型号、接地点,分接点,建筑物性质等数据),再分析是否合理,合规.
回复
老灰兔子
2014年04月24日 22:26:03
6楼
楼主主要是担心做了重复接地会影响到电柜内电能表的计量准确度问题。

如果该电柜前面本身就是变配电装置(即整套电源设备)或者TN-C系统出线,那可以做重复接地。如果不是,那就不行。
回复
lingxuct
2014年04月25日 07:10:16
7楼
N线可不可以再次接地,与电度表没关系,取决于电源系统的接地方式。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月25日 08:13:30
8楼
TN-S系统应该不行
回复
tnc
2014年05月05日 21:26:19
9楼
老灰兔子 发表于 2014-4-24 22:26 楼主主要是担心做了重复接地会影响到电柜内电能表的计量准确度问题。如果该电柜前面本身就是变配电装置 …这位兄弟知道我的担心