电动设备冷负荷计算问题?
我想请问在空调房间内有点电动设备时怎么计算它的实际冷负荷?请举例说明,谢谢!设备和用具的实际显热散热量按下式计算 1)电动设备 当工艺设备及其电动机都放在室内时: Q=1000•n1•n2•n3•N/η (4.9) 当只有工艺设备在室内,而电动机不在室内时: Q=1000•n1•n2•n3•N (4.10) 当工艺设备不在室内,而只有电动机放在室内时: Q=1000•n1•n2•n3• N (4.11) 式中:N——电动设备的安装功率,kW; η——电动机效率,可由产品样本查得; n1——利用系数,是电动机最大实效功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9可用以反映安装功率的利用程度; n2——电动机负荷系数,定义为电动机每小时平均实耗功率与机器设计时最大实耗功率之比; n3——同时使用系数,定义为室内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般取0.5~0.8
求教通过计算负荷选取设备的问题
小弟第一次发帖,不到之处请见谅。单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。计算负荷来选取设备参数,我对这方面不懂。师傅给我个图,一三相线接母线,然后分了10根单相线,其中8根都是20KW的第九根是8KW,第十世1KW的,根据这个我应该怎么去选连那根三相线的设备参数???问的可能很模糊,还请大哥哥们讲讲 小弟先谢了