求教通过计算负荷选取设备的问题
zhang-chao2002
2007年04月06日 21:52:09
只看楼主

小弟第一次发帖,不到之处请见谅。单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。

小弟第一次发帖,不到之处请见谅。
单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:

(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。

(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。

(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。

计算负荷来选取设备参数,我对这方面不懂。师傅给我个图,一三相线接母线,然后分了10根单相线,其中8根都是20KW的第九根是8KW,第十世1KW的,根据这个我应该怎么去选连那根三相线的设备参数???
问的可能很模糊,还请大哥哥们讲讲
小弟先谢了
wqxwqx123
2007年04月06日 23:57:20
2楼
负荷是单相还是三相:
若是单相: 将单相负荷尽量均匀的分配到各相上去。
全是三相就不用管了。连到各相即可。
回复
zhang-chao2002
2007年04月07日 16:59:07
3楼
图是成品的 引自照明配电箱三相线的参数是Pe=180Kw,Kx=0.8,Pjs=144Kw,cos =0.9,Ijs=243A,
而后边符合都是相负荷,1~8都是20Kw,9是8Kw,并且8和9是一户两表(不懂),10是1Kw的

我的问题是 这些都是怎么来的?初次接触这些东西 很糊涂啊
回复
zhangjiandong
2007年06月05日 16:54:48
4楼
你的负荷都是单项的把A/B/C三相负荷相加,取最大相,然后乘以三,就是Pe值, PeXKx=Pjs
Pjs/1.732x0.9x0.38
答复完毕。
回复
lfm19801013
2009年05月06日 10:47:54
6楼
(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。

请问线负荷转换相负荷怎么转换?:Q
回复
dinp
2009年05月06日 20:41:30
7楼
请教是取Pjs最大相还是取Sjs最大相。
http://bbs.co188.com/content/0_1330428_1.html
回复
yitian3
2009年05月06日 21:54:42
8楼
,其中8根都是20KW的第九根是8KW,第十世1KW的
图是成品的 引自照明配电箱三相线的参数是Pe=180Kw,Kx=0.8,Pjs=144Kw,cos =0.9,Ijs=243A,
而后边符合都是相负荷,1~8都是20Kw,9是8Kw,并且8和9是一户两表(不懂),10是1Kw的

个人理解;
不管怎么分配,总有一相分得3台20kw得设备,其Pe=60kw,考虑Kx=0.8,Pjs=60*0.8=48 则三相Pjs=48*3=144kw,Ijs=Pjs/COS/1.732/0.38=243A。前提是所有设备得功率因数都是0.9,因为你没有说明各设备得功率因数,所以我就就猜了 呵呵

如果Pjs和Sjs最大会导致最大电流不同得话 我个人觉得该选导致最大电流的参数计算,才不至于线路过载啊
回复
dinp
2009年05月06日 23:17:42
9楼
取Pjs还是取Sjs的问题有没有明确答案,看了好几本书上的例题都是取
Pjs最大相,总觉的有点不对劲。
回复

相关推荐