车间总设备安装负荷的计算
kingzhao
kingzhao Lv.2
2010年04月02日 16:42:06
只看楼主

各位好!我有一个问题困扰我很久了,请各位帮我解答下。比如一个车间力里有焊机,起重机,电动平板车,照明等,。那么怎么来确定这个车间的总设备安装容量,焊机(KVA);起重机(KW);照明(KW)单位都不一样,而且还有暂载系数等因素。谢谢。

各位好!
我有一个问题困扰我很久了,请各位帮我解答下。
比如一个车间力里有焊机,起重机,电动平板车,照明等,。
那么怎么来确定这个车间的总设备安装容量,焊机(KVA);起重机(KW);照明(KW)单位都不一样,而且还有暂载系数等因素。谢谢。
免费打赏
leary4
2010年04月02日 16:58:05
2楼
看看《工业与民用配电设计手册》,上面有计算负荷,安装容量有多少设备就是多少,都加起来吧?
回复
jhonson_3
2010年04月03日 08:13:28
3楼
同意楼上的说法,《工业与民用配电设计手册》上都有详细的解释,安装负荷又称装机容量,你把车间里面装的所有的电气设备的功率全部加起来。
回复
kingzhao
2010年04月05日 16:43:23
4楼
但是比如说焊机是600KVA,起重机是500kW,照明时100KW,

那可以这样加吗600+500+100+1200KW,但是焊机的单位是KVA,不是KW。
回复
university_jn
2010年09月18日 19:19:55
5楼
设备安装容量,根据用电设备的工作性质,按设备名牌功率予以折算。
回复
whkld
2010年09月18日 21:33:16
6楼
根据用电设备的工作性质,按设备名牌功率予以折算。
回复
whatr
2010年09月19日 08:31:01
7楼



楼猪必须仔细看手册前几页
回复
ecian
2010年09月19日 09:24:02
8楼
短时或周期运行的起重机其计算功率为将设备功率换算到持续负载率为25%的有功功率,
电焊机计算功率为将设备容量换算到持续负载率为100%的有功功率
回复
ecian
2010年09月19日 09:25:31
9楼
起重机等短时或周期性设备计算功率为将设备功率换算到持续负载率25%的有功功率;
电焊机计算功率为将设备容量换算到持续负载率100%的有功功率。