负荷计算,你们考虑过设备效率问题么?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2006年09月01日 01:23:29
只看楼主

比如一台15kW的水泵,那么,这个15kW是输入功率还是输出功率呢?这两个概念对我们进行负荷计算的时候,影响非常大!!!!!!那么,对于类似设备,如电梯、风机、水泵、空调压缩机等负荷,我们究竟按照多少效率折算出输入功率呢?

比如一台15kW的水泵,那么,这个15kW是输入功率还是输出功率呢?这两个概念对我们进行负荷计算的时候,影响非常大!!!!!!
那么,对于类似设备,如电梯、风机、水泵、空调压缩机等负荷,我们究竟按照多少效率折算出输入功率呢?
免费打赏
pumpstation
2006年09月01日 08:50:14
2楼
计算单台电动机时,需要计入效率;如果是多台设备进行需要系数法计算负荷时,效率已经包含在需要系数内,不需要重复计入。
回复
bigshoes
2006年09月01日 09:57:32
3楼

单台电机时,效率是多少呢?这跟断路器整定、电缆截面积非常有关。
回复
liangzhu929
2006年09月01日 10:08:50
4楼
计算手册上都有吧,可以查一下啊.
回复
eyu1023
2006年09月04日 22:08:58
5楼



首先,这个15kW是输出功率;同等功率的电机,型号不同,效率也不一样,这个需要查产品样本
回复