配电柜给设备配电时的负荷计算
shongshanhu
2012年03月27日 19:36:07
只看楼主

一个配电柜给下列设备配电:水泵一台22KW,风机一台18.5KW,螺旋给料机一台37KW,振动给料机一台5.5KW,照明一路1KW,求助负荷怎么计算?谢谢!

一个配电柜给下列设备配电:水泵一台22KW,风机一台18.5KW,螺旋给料机一台37KW,振动给料机一台5.5KW,照明一路1KW,求助负荷怎么计算?谢谢!
免费打赏
trublemaker
2012年03月27日 20:11:38
2楼
三相的:p=根3UIcos,则I=p/(根3Ucos),一般功率因数取0.8
回复

相关推荐