重要--关于消防负荷过载保护的做法!!!
根据《低压配电设计规范》GB50054-95,第4.3.5条的规定“突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。”。现在,在我们的设计时,出现了很多做法:1、断路器直接取消热脱扣器,只保留电磁脱扣器,当线路过载时,断路器就不切断电路了。2、断路器只保留电磁脱扣器,断路器下端设线路专用热继电器作为过载信号的输出,而不跳闸。3、断路器只保留电磁脱扣器,断路器下端设电流互感器,带智能数字电流表,过载时,由电流表发出过载信号。 以上方法都满足了“不应作用于切断电路”的要求,第2、3种方法还满足了“应作用于信号”的要求。但是,以上方法都是不妥的。特别是第1种方法,连报警信号都没有,是完全错误的。大家请仔细注意规范条文“过载保护”,规范要求的是当线路的载流量达到“过载保护”动作的值时,“应作用于信号而不应作用于切断电路。”也就是说,并不是在超过了“过载保护”的保护范围后,线路保护断路器还不跳闸。王厚余先生(把此规范条文编入强制性条文的老前辈)日前在讲座时,说得好:谁叫你们把“保护”吃了,此规范条文是告诉你们,对特别重要负荷(
请教:主变保护、过负荷计算的相关问题!
基本情况:35kV常规电磁式变电站,10kV.35kV单母线结线方式,主变型号:SZ11-8000/35,联结组别:YNd11。主变保护速断,过流开关跳两侧,带开关传动(变比150/5);过负荷定值:160A/5.3a/6s发信;电流速断600A/20a/0s过电流186A/6.2a/0.8s主变变低CT变比600/5。问题1:该主变保护开关跳两侧,是不是用到变高和变低的CT150/5接线,从而实现开关传动跳两侧?2、根据以上参数,主变过负荷发信时,如何换算变低一次电流达到多少安时,主变过负荷发信。计算过程如何?3、我对问题2的理解是:变高额定一次电流8000/35*1.732变低额定一次电流8000/10.5*1.732但问题是实际过负荷发信时,额定计算不能代替实际过负荷监控,心中没底。4、主变低压侧过负荷定值是按什么依据设定的?两个参数无法理解!请教前辈们,谢谢、、、、!