为了满足《低规》GB50054-95-4.3.5"突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。"的规定,在末端的开关不设置过载保护是可以的,但是在上一级的配电柜中的开关是否也不能设置过载保护?
为了满足《低规》GB50054-95-4.3.5"突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。"的规定,在末端的开关不设置过载保护是可以的,但是在上一级的配电柜中的开关是否也不能设置过载保护?
2楼
本人认为可以
回复
3楼
推而广之,变压器低压主开关也不设过载保护,变压器10KV断路器也不能设过载保护,35KV的主断路器也不能设过载保护。。。。。。。。。
回复
4楼
我的想法和大鼻山兄的一样
回复
5楼
我就是在施工图审查的时候碰到这个问题,真不知道该怎么回答
回复
6楼
怎么可能呢..在前一级肯定要设置前一级的过载保护啊。.
和你的消防泵的过载保护是2个概念啊..
按常规的设计,前一级的容量要远大于你这个消防系统的容量,
还要保护别的设备的过载啊..
只有一个方法,就是你的消防系统接到比较靠前的的位置,即在别的需过载保护的系统的更前端上.就行了啊..
回复
7楼
消防供电系统一般是独立供电的,主开关过载能力是可以承受每台水泵的过载问题.主开关的分断能力只是对主电缆起保护作用
回复
8楼
大鼻山斑竹你这是何意?让我不知道你是真这么想还是故意反过来说?如此推理下去岂不荒唐?
回复