如图上,5LJ继电器是实现变压器过负荷保护的,请问,5LJ是如何实现过负荷保护的? 怎么整定计算?
如图上,5LJ继电器是实现变压器过负荷保护的,请问,5LJ是如何实现过负荷保护的? 怎么整定计算?
2楼
给你看设计手册上的相关部分:(还有不清楚的请继续提问)
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-8-7 11:08 给你看设计手册上的相关部分:(还有不清楚的请继续提问)老师傅你好,我想知道 5LJ是如何实现过负荷保护的,其实原图还有个电流继电器线圈和5LJ串联。5LJ用作过负荷保护的说法,其实也是出自一本图集,名字大概是:**-110KV变电所 ****控制****
回复
4楼
过负荷保护的电流定值就是图中第一个公式,这个公式在变压器保护中用作过流保护,一楼图中前面有二只电流继电器,是速断和过流二个保护,这第三个是过负荷保护,二次图中这部分逻辑同过流保护是一样的,只是公式中“过负荷系数Kgh”比过流保护中取小一点,在二次(跳闸)逻辑中时间继电器的延时会比过流保护长一些。
回复
5楼
5LJ测出来的 是B相电流
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-8-8 10:14 过负荷保护的电流定值就是图中第一个公式,这个公式在变压器保护中用作过流保护,一楼图中前面有二只电流继 …老师傅 你真牛 我很佩服你 ! 希望能拜你门下。
回复
7楼
你说的 和我没画出来的图纸一样。就是那样的图。
回复