请教微断的过负荷保护问题
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年12月08日 19:35:20
只看楼主

我一直想,比如c65/32A/3P微断,当电流达到多少的时候会过负荷跳闸?一般延时多少????

我一直想,比如c65/32A/3P微断,当电流达到多少的时候会过负荷跳闸?一般延时多少????
免费打赏
zhengru1983
2010年12月08日 19:48:58
2楼
先做个板凳,一同等答案
回复
chensen62
2010年12月08日 21:17:25
3楼
我也不懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
iamcmh
2010年12月09日 08:22:10
4楼
微断的过负荷保护是反时限曲线,也就是说跳闸时间跟电流大小、持续时间、热态冷态、制造误差、环境温度、降容系数等有关。
回复
lhkmoving
2010年12月09日 22:35:14
5楼
4楼说的很全面
回复
scxdsinco188
2010年12月10日 04:11:14
6楼
过负荷跳闸时间主要跟电流大小有关.电流越大,跳闸时间越短.这个可以在开关的特性曲线中查到,多大电流,相对应大约多长时间跳闸. 一般地.C型的开关,跳闸比D型的快一些.
回复
cherene007
2010年12月10日 09:30:12
7楼
6楼 谢谢你呀。开关我还不太明白呢
回复
yzyjz2010
2010年12月10日 09:45:18
8楼
开关分几级,没搞懂
回复
netling
2010年12月10日 11:34:56
9楼
LZ的断路器是施耐德的,可以去下个样本来看看,里面有C65的特性图的
回复
wxwsh1
2010年12月10日 13:18:35
10楼
看看样本特性曲线
回复
wangxf
2010年12月10日 16:58:23
11楼
同意4楼的说法!