我一直想,比如c65/32A/3P微断,当电流达到多少的时候会过负荷跳闸?一般延时多少????
我一直想,比如c65/32A/3P微断,当电流达到多少的时候会过负荷跳闸?一般延时多少????
2楼
先做个板凳,一同等答案
回复
3楼
我也不懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
微断的过负荷保护是反时限曲线,也就是说跳闸时间跟电流大小、持续时间、热态冷态、制造误差、环境温度、降容系数等有关。
回复
5楼
4楼说的很全面
回复
6楼
过负荷跳闸时间主要跟电流大小有关.电流越大,跳闸时间越短.这个可以在开关的特性曲线中查到,多大电流,相对应大约多长时间跳闸. 一般地.C型的开关,跳闸比D型的快一些.
回复
7楼
6楼 谢谢你呀。开关我还不太明白呢
回复
8楼
开关分几级,没搞懂
回复
9楼
LZ的断路器是施耐德的,可以去下个样本来看看,里面有C65的特性图的
回复
10楼
看看样本特性曲线
回复
11楼
同意4楼的说法!