请教微断的过负荷保护问题
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年12月08日 19:35:20
只看楼主

我一直想,比如c65/32A/3P微断,当电流达到多少的时候会过负荷跳闸?一般延时多少????

我一直想,比如c65/32A/3P微断,当电流达到多少的时候会过负荷跳闸?一般延时多少????
免费打赏
tanglang24
2010年12月10日 22:07:51
12楼
看看。学习中、、
回复
inrain
2010年12月10日 22:51:32
13楼
c65/32A/3P微断,当电流达到多少的时候会过负荷跳闸?一般延时多少????
5~10IN,带延时,具体时间看厂家曲线
>10In,瞬跳,严格意义是经固有短时限跳闸,这个时限按厂家资料

微开是不能作过负荷保护的,这是他跳闸曲线限定的,不过在5~10倍区间的跳闸时间是可以和别的开关作选择性配合的,要求一般是跟上下级开关额定电流差2档~4档以上,具体还是要看曲线(或厂家说明)
回复
qweknm
2010年12月11日 09:54:57
14楼
没有C65的,上传个C60的,估计差不多
回复
hcrdq
2010年12月12日 11:41:17
15楼
断路器都是反时县动作,C65根据技术说明>10In,瞬跳,>1.4In小于60分钟断开.
回复
ghb2008
2010年12月13日 09:02:44
16楼
1倍额定电流可以延时1小时跳,达到3倍额定电流5S后就跳。这个要看厂家的断路器脱扣特性曲线图
回复
woheni2010
2011年01月24日 19:40:20
17楼
对于你说的微断不能作为过负荷保护 本人不太同意
回复
inrain
2011年01月24日 22:21:36
18楼
呵呵,请问什么是过负荷保护呢,我1KW的电动机要配过负荷保护配多大的小开关啊,它怎么保证我不会过载烧掉呢
回复
liuss369
2011年01月25日 06:12:40
19楼
这个问题也一直困扰着我。
7.5kw以下的电机,还是用电机保护器不错,开停都方便,有多种保护,国产的价格也适中。
回复
ccccyq
2011年01月25日 17:40:31
20楼
查断路器脱扣特性曲线图,一清二楚
回复

相关推荐

APP内打开