变压器负荷开关熔断器保护
shongshanhu
2012年08月15日 09:33:54
来自于变压器
只看楼主

1000kva变压器采用负荷开关熔断器保护还需高压柜吗?谢谢![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 编辑 ]

1000kva变压器采用负荷开关熔断器保护还需高压柜吗?谢谢!

[ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 编辑 ]
shongshanhu
2012年09月23日 16:23:43
2楼
没人 回答
回复
rzf99417143
2012年09月24日 00:07:46
3楼
负荷开关熔断器,那不就是环网柜吗?环网柜也是高压柜啊
回复
shongshanhu
2012年09月24日 00:19:51
4楼
谢楼上回答,疑问:03D201-4.10kV及以下变压器室布置及变配电所常用设备构件安装,负荷开关加熔断装在变压器室里,不用高压开关柜?
回复
chjs001
2012年09月24日 09:06:08
5楼
那个是墙上固定式安装的熔断器负荷开关组合 现在都已经淘汰了啊
回复
shongshanhu
2012年09月24日 10:19:41
6楼
谢谢楼上的关注,问多个问题:负荷开关加熔断非电量保护保护怎么做?
回复
njhjh08
2012年09月24日 13:36:58
7楼
非电量保护保护跳低压进线
回复
dgbyls
2012年09月24日 13:43:26
8楼
现在都已经淘汰了
回复
pirate_boy
2012年09月24日 21:45:41
10楼
不可以,负荷开关起到的是隔离开关的作用,区别是可以带负荷开断;不具有开断短路电流保护作用。与之配套的熔断器才是保护。
回复
qq470883566
2013年05月29日 19:53:01
11楼
1000的变压器一般要断路器,630及以下的可以用负荷开关
回复