双电源首端和末端切换的问题
某甲级设计院为我小区设计的消防电源,自备柴油发电机,发电机房在变配电房隔壁,在配电房设计了双电源切换柜,又在消防电梯、水泵等配电箱处设计双电源切换开关,这是合理的。但柴油发电机只供消防电梯,水泵,风机应急使用的,是不是只需在终端切换即可.取消首端切换可行吗? 请大侠们指点迷津。谢谢。
双电源末端切换的末端是指什么?
请问双电源末端切换的末端是指什么,规范上是说最末一极配电箱。现在有若干防火卷帘,排烟风机,想在中心区域设一个切换箱后再通过配电箱分成若干支路到各设备。各设备如果在同一间房内是否可行?如果在各设备在不同房内而且距离很远,是否可行?
一级负荷双电源末端切换?
一级负荷(指非消防)需要末端切换,在规范中找不到条文,但在03及最新的版本的技术措施里---供配电系统章节中要求末端切换,请问各地是怎么样给一级负荷(非消防)供电的?
双电源有必要首端和末端同时切换吗?
某甲级设计院为我小区设计的消防电源,自备柴油发电机,发电机房在变配电房隔壁,在配电房设计了双电源切换柜,又在消防电梯、水泵等配电箱处设计双电源切换开关,请大伙说说有此必要吗?
一级负荷的双电源需要在末端切换吗?
一级负荷要求双电源供电,请问是否要求一定要在末端进行双电源切换?一级负荷中的特别重要负荷是否要求一定要在末端进行双电源切换?
关于消防双电源切换的要求
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
双电源切换的开关的问题
我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
双电源切换后-计量的问题
求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。
关于消防末端双电源问题?
某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]
一级负荷一定要末端双电源切换吗?
以前都做末端切换,最近认识一老者,说非消防的一级负荷可以不要在末端进行双电源切换,可以在变电所低压母联就可以了,但是要两路高压供电的变电缩,我在技术措施上找到了要末端切换的依据,她说那是措施可以不理,到底要不要切换呢?反正不切换能通过南京的审图.