我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
2楼
按照型号选择应该是微断的 PC级前面也应该配断路器的 但是符号确实隔离的符号啊 所以说只能按照设计人员画错了。所以应该选择断路器的
回复
3楼
没有强制性要求,根据上下级供配电系统确定,如果上级配电是链式配电就需要设置断路器,如果放射式设置隔离开关即可。
回复
4楼
路过拿币,路过拿币
回复
5楼
姜振祥 发表于 2015-6-3 08:09 按照型号选择应该是微断的 PC级前面也应该配断路器的 但是符号确实隔离的符号啊 所以说只能按照设计人员画错 …是不是PC级就得选断路器,CB级就得选隔离开关呢?
回复
6楼
还是选择断路器的好,因为后面的切换元件只是执行元件, 不是保护元件。
回复
7楼
beida_energy 发表于 2015-6-3 09:40 还是选择断路器的好,因为后面的切换元件只是执行元件, 不是保护元件。哎,晕了,到底该听谁??
回复
8楼
forevermoon520 发表于 2015-6-3 09:41 哎,晕了,到底该听谁??首先,你的原设计就是断路器,那么另外从保护的角度看,也应该选择断路器。
回复
9楼
forevermoon520 发表于 2015-6-3 09:37 是不是PC级就得选断路器,CB级就得选隔离开关呢?对的 理解正确
回复
10楼
根据你提供的图来看,你选用的是PC级ATSE,这个有检修隔离功能,但没短路保护功能的。所以前面要加断路器。如果你选用的是CB级的,CB级的没有检修隔离功能,前面须增加隔离开关
回复
11楼
应该设隔离 维修时用
回复