双电源切换的开关的问题
forevermoon520
2015年06月02日 11:13:36
只看楼主

我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,

我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
免费打赏
yangjiyuzcdq
2015年06月04日 11:32:21
12楼
喜欢你的分享,,谢谢了!
回复
helloaaron2013
2015年06月05日 07:45:13
13楼
以前没有注意到这个问题
回复
jesonkenny
2015年06月05日 09:35:27
14楼
拿币拿币路过拿币
回复
lovingstudy
2015年06月05日 10:15:38
15楼
一句话,按图施工,有疑问问设计方
回复
jianzhudianqic
2015年06月05日 10:19:03
16楼
路过学习了
回复
lz_chengyang
2015年06月09日 09:13:27
17楼
PC级的双电源开关是负荷开关,设计图上的断路器符号是不是画错了,开关型号是施耐德的微断。
回复
lzchengyang
2015年06月09日 09:17:42
18楼
双电源切换前面的开关是断路器
回复
边军1001
2015年06月09日 09:26:38
19楼
根据你提供的图来看,你选用的是PC级ATSE,这个有检修隔离功能,但没短路保护功能的。所以前面要加断路器。如果你选用的是CB级的,CB级的没有检修隔离功能,前面须增加隔离开关
回复
co1429242552997
2015年06月09日 14:53:06
20楼
哎,晕了,到底该听谁??
你谁的也别听,自己去查阅手册
回复
co1429242552997
2015年06月09日 14:57:02
21楼
JGJ16-2008 7.5.4条 好好看看