双电源切换的开关的问题
forevermoon520
2015年06月02日 11:13:36
只看楼主

我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,

我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
免费打赏
co1429242552997
2015年06月09日 15:20:47
22楼
边军1001 发表于 2015-6-9 09:26 根据你提供的图来看,你选用的是PC级ATSE,这个有检修隔离功能,但没短路保护功能的。所以前面要加断路器。 …赞同观点
回复
边军1001
2015年06月10日 08:27:28
23楼
ic65n是微型断路器,WATSG是消防专用
回复
yyl_2_0_0_8
2015年06月10日 13:53:46
24楼
PC/CB和前端用什么没有必然联系,如果前端是放射式供电至末端双切箱,宜用隔离(线路、隔离开关、双切开关均已在上级出线开关保护下),此隔离仅起检修时隔离作用;当采用链式、树干式供电至末端双切箱,则须用有隔离功能的断路器,用于保护双切开关等。不知表述清楚否。
回复
xjksjcsjy
2015年06月10日 15:13:26
25楼
大家都说的很专业
回复
龙小林
2015年06月11日 08:44:58
26楼

赞同楼主,路过学习
回复
zmhbenz
2015年06月12日 10:15:04
27楼
从型号来看是断路器,从符号来看是隔离开关。断路器比隔离开关要好些吧
回复
co1429242552997
2015年06月12日 11:35:24
28楼
姜振祥 发表于 2015-6-3 08:09 按照型号选择应该是微断的 PC级前面也应该配断路器的 但是符号确实隔离的符号啊 所以说只能按照设计人员画错 …双电源前端电器选择,要依据供电方式、用电负荷,上下级配合的选择型与非选择型
回复
巴亚
2015年06月23日 09:13:53
29楼
学习一下,这些我也是不懂的。
回复
zjxsren
2015年06月23日 13:47:02
30楼
好专业,学习了。
回复
火龙果乎两个会
2018年06月01日 09:00:59
31楼

谢谢楼主分享

回复

相关推荐