双电源首端和末端切换的问题
zjyvsgen
zjyvsgen Lv.4
2014年08月06日 10:27:25
只看楼主

某甲级设计院为我小区设计的消防电源,自备柴油发电机,发电机房在变配电房隔壁,在配电房设计了双电源切换柜,又在消防电梯、水泵等配电箱处设计双电源切换开关,这是合理的。但柴油发电机只供消防电梯,水泵,风机应急使用的,是不是只需在终端切换即可.取消首端切换可行吗? 请大侠们指点迷津。谢谢。

某甲级设计院为我小区设计的消防电源,自备柴油发电机,发电机房在变 配电 房隔壁,在配电房设计了双电源切换柜,又在消防电梯、水泵等配电箱处设计双电源切换开关,这是合理的。但柴油发电机 只供消防电梯,水泵,风机应急使用的,是不是只需在终端切换即可.取消首端切换可行吗?
请大侠们指点迷津。谢谢。
julanbing
2014年08月07日 11:24:18
2楼
没想明白 首段切换完了 末端还怎么切
回复
iamcmh
2014年08月07日 11:42:55
3楼
首端切换的作用是:如果只是线路故障,没停市电,还可通过首端切换,用市电从备用回路供电,不用起动发电机。
回复
lz_chengyang
2014年08月07日 12:18:09
4楼
首端切换的作用是:如果只是线路故障,没停市电,还可通过首端切换,用市电从备用回路供电,不用起动发电机。

没想明白 首段切换完了 末端还怎么切
回复
wan512mm
2014年08月07日 15:56:57
5楼
是热备用而不是首端切换吧,你有没有看错?
回复
fangqiuhai
2014年08月07日 19:30:04
6楼
增加可靠性
回复
liu583829685
2014年08月08日 08:51:18
7楼
首端切换是为了保证尾端的双电源
回复
eleveni
2014年08月08日 10:54:46
8楼
学习
回复
cooo-zengz
2014年08月09日 15:37:59
9楼


我也没看明白,,首端切换柜切换了,末端怎么样切换?
回复
wan512mm
2014年08月09日 16:07:09
10楼
上图看看便知
回复
云飘飘
2014年08月10日 06:34:14
11楼
首先需要和变压器母线实现母联。
回复