一级负荷的双电源需要在末端切换吗?
fs9701bwyh
fs9701bwyh Lv.3
2007年02月28日 10:39:04
只看楼主

一级负荷要求双电源供电,请问是否要求一定要在末端进行双电源切换?一级负荷中的特别重要负荷是否要求一定要在末端进行双电源切换?

一级负荷要求双电源供电,请问是否要求一定要在末端进行双电源切换?一级负荷中的特别重要负荷是否要求一定要在末端进行双电源切换?
免费打赏
littlesea
2007年02月28日 10:55:52
2楼
是的,二级负荷都这么要求,何况一级呢。
回复
chshchy
2007年02月28日 10:56:47
3楼
这个概念我也一直没怎么搞清楚,到底是最末一个配电箱还是最末一个控制箱。。。

但是从强规图集 P12 页的说法来看,是各种设备的最末一级配电箱里切换,但要求在同一个功能房间里。如多个消防泵在泵房里,多个防排烟风机在风机房里 等。

平时我们做的工程比较小,一般一级负荷设备不太多,都是采用放射式配电,在末端控制箱上切换。
回复
扮猪吃老虎
2007年03月11日 21:00:32
4楼
规范上要求消防用电设备及其它用电重要设备都应在末端进行切换