精华汇总
双电源手动切换开关
更多
智能双电源切换开关
双电源切换开关品牌
双电源手动开关
手动双电源转换开关
双电源自动切换开关
切换开关
双电源手动转换开关
手动双电源
高压双电源自动切换开关
asco双电源自动切换开关
abb双电源自动切换开关
智能双电源自动切换开关
双电源自动切换开关柜
双电源自动切换开关品牌
双电源切换
双电源自动切换开关电气符号
双电源自动切换开关工作原理
双电源自动切换转换开关
双电源自动切换开关接线图
手动双电源开关
双电源转换开关
开关双电源
双电源切换时间
双电源切换柜
asco双电源切换
双电源切换刀闸
双电源末端切换
#
双电源手动切换开关
#
300
双电源手动切换开关专题,为您提供双电源手动切换开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源手动切换开关相关的专业交流讨论,更多双电源手动切换开关相关内容请访问
土木在线论坛
!
1600A双电源手动切换开关的应用
某二级负荷单体,进线柜(GGD)的进线开关采用斯沃的双电源手动切换开关 GLZ2 1600A,切换时间允许手动,然后进入到总断路器,返母排到各个配电柜,从规范角度讲,这样做在有什么不允许的地方吗?
关于双电源切换开关的问题
还是双电源切换开关的调查
我在做一个关于ATS的市场调查,非常希望得到大家的意见。1ATS的常用型号是哪些?2是CB级用的多还是PC级用的多?为什么?3各位经常选用的品牌是哪些?4是电动的多还是手动用的多?5对于开发中的ATS新产品,您有哪些期望?谢谢!
双电源切换开关怎么整定
比如供电线路的计算电流为560A,给出计算过程,谢谢,还有电涌器怎么选择,也是以上电流大小,给出过程,谢谢,好心人帮一帮啊,呵呵
关于双电源切换开关工作原理
最近遇到一业主,提出改造他们的消防配电箱,因为原来他们的消防配电箱只有一路市电供电消防供电那一路没有接线,现在要改造成两路进线,但是担心ATS切换的问题,请高手给解答一下。
关于双电源切换开关的型号问题
在低压配电系统中,常常要用到双电源切换开关,对于大电流开关而言,常规做法是把两个开关做在一个低压柜里,上下布置,两个开关做机电联锁,以前都是做两个一样型号的开关(品牌、壳架电流、整定电流),现有一个工程,甲方要求常用电开关选4000/3200/4P,发电机电源开关选2000/1600/4P,理由是停电后应急母线段有部分负荷不用,不知道这样可不可以???查不到相关规范,望高手指点!
双电源切换开关的型号和规格
双电源切换箱系统图上标注着:“ATSE-50A/4P-In63A,PC级,AC-33”其中,50A是否为该双电源开关的额定电流,In63A是否为壳架额定电流,AC-33,AC表示交流电的意思,那33又表示什么?
双电源切换的开关的问题
我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
请问双电源切换开关的大小怎么确定。
本帖最后由 zjudbhplj 于 2015-10-14 14:38 编辑 小弟刚进入电气行业,现在遇到一个问题,请各位大神指教。问题:设计隧道供电时,平时利用市电给照明灯具供电,但是市电断电时,需要柴油发电机组给灯具供电。那市电与柴发之间的双电源切换开关(PC级)大小怎么选择。其中一类负荷36.97kw,二类负荷50.4kw,选择变压器160kVA,只有一类负荷设置备用电源。现在我遇到两种说法,有说按照变压器容量选择双电源开关的,也有说按照一类负荷选择双电源开关的,到底双电源切换开关应该选择多大的,请大神指教,最好说明计算过程。万分谢谢。
双电源切换开关不能够切换?
点击加载更多
APP内打开