双电源切换柜专题,为您提供双电源切换柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源切换柜相关的专业交流讨论,更多双电源切换柜相关内容请访问
土木在线论坛
!
电容补偿柜和双电源切换
请问各位高手:电容补偿电路要怎样设计啊?我现在的工程用的主断路器是 MT16H 3P,准备用8路30Kvar的电容可以吗?还有现在要按二级负荷来设计,用两个 MT16H 3P ,怎样才能完成双电源切换啊??谢谢个位啦,晚生没有用过啊.:'( :'(
请教双电源切换柜的设置问题
我们现在有一个小区工程,共5栋,每栋的楼梯间照明为双电源,电梯及屋顶分机也为双电源供电。设计图纸是双电源进线到终端箱进行切换,可不可以改成在前端进行切换,这样就可以节省一半的电缆了。
关于消防双电源切换的要求
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
双电源切换后-计量的问题
求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。
双电源切换的开关的问题
我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
关于直流屏柜进线电源切换
关于双电源切换前面开关的选择
关于双电源切换前面的开关的选择是根据什么原则的,之前看过有选用断路器的又有选用负荷开关的,也有选用隔离开关的,都把我搞晕了,这些的选择到底是根据什么原则来选的,有没有能详细讲讲。。
双电源首端和末端切换的问题
某甲级设计院为我小区设计的消防电源,自备柴油发电机,发电机房在变配电房隔壁,在配电房设计了双电源切换柜,又在消防电梯、水泵等配电箱处设计双电源切换开关,这是合理的。但柴油发电机只供消防电梯,水泵,风机应急使用的,是不是只需在终端切换即可.取消首端切换可行吗? 请大侠们指点迷津。谢谢。
关于双电源切换的问题,求大神
现在有一个项目,在市电没电时,100KW的发电机供部分负荷。问题1、用2个ACB组合成一个市发电切换柜能满足要求吗?貌似ACB得整定值设定不了那么低(180A)。2、能否用一体化ATS切换装置?求教急急急!
双电源切换怎么加漏电开关